大虾,怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。 请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。