大虾,怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?

发布于:2005-02-12 19:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。
请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=102153&boardID=219&boardName=&forumID=12&forumName=&location=怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?
    2005-04-09 16:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    我也很想知道,有没有高手中的高手来解答一下啊!
    2005-04-08 16:38:08

    回复 举报
    赞同0