土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压380V220V三相四线架空导线截面选择计算

低压380V220V三相四线架空导线截面选择计算

发布于:2022-01-26 17:04:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


 低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算


口诀:

架空线路选截面,荷距系数相乘算,

三相荷距系乘四,单相荷距二十四,

得数除以1.7,即得铜线截面积。


说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费,投资高,导线截面选小了,不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求。


口诀中,架空线路选截面,荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距,再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电,三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面,单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面,选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面。

                                                                                                                           

例1:有一三相四线制供电,380伏架空线,长度200米,输电功率为30千瓦,允许电压损失5%,求导线截面?

解:三相四线制供电

S=P×系数×M=30×4×0.2

=24平方毫米

铜线S=铝线S/1.7=24/1.7=16平方毫米

S——导线截面

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导线为16平方毫米。


例2:三相四线制供电,380伏架空线,长度350米,输送功率为30千瓦,求导线截面?

解:S=4

S=4×40×0.35

S=56平方毫米,整定为70平方毫米

铜线=70/1.7=41.1平方毫米,整定为50平方毫米

答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线


例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦,电压允许损失5%,选择导线截面?

解:S=系数×P×M

S=24×20×0.1

S=48平方毫米,整定为50平方毫米

铜线=50/1.7=29.4平方毫米,整定为35平方毫米

注:根据上述经验口诀,基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数,按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择,请查阅有关资料。


根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:



铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在空气中(25℃)长期允许载流量


注:

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径。


电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃  cm/w


注:

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列, 中心距等于电缆外径。   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

250KW电机,电流瞬间2200A,超震撼!

两台250KW电机终于在我的设计下运行起来了。别人搞了1个礼拜都没有运行起来,多路高手诊断。400KW变频器拖一个250KW电机也无法拖动总是过流,看来有些场合并不适合变频器。 电机惯性非常大居然要3分钟才能正常,星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表,不过很快就过去了。

回帖成功

经验值 +10