土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 250KW电机,电流瞬间2200A,超震撼!

250KW电机,电流瞬间2200A,超震撼!

发布于:2022-01-26 17:01:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


两台250KW电机终于在我的设计下运行起来了。别人搞了1个礼拜都没有运行起来,多路高手诊断。400KW变频器拖一个250KW电机也无法拖动总是过流,看来有些场合并不适合变频器。

电机惯性非常大居然要3分钟才能正常,星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表,不过很快就过去了。


这个怎么样?看着不错吧!不过要退货了,没用上,最终还是用的传统星三角启动搞定!


现场电机


传统方式启动,控制器用的西门子LOGO!


带的负载为破碎机!

电友A:现场震撼不是来自电动机,而是来自设备,颚式破碎机,正常运行,90A的电流,看来电机选型有问题,选大了,630KVA的变压器,如果10KV的话额定电流36A左右,6KV的话额定电流60A左右。楼主换成150A的熔断器,这是无视变压器保护,准备烧(换)变压器的节奏啊。

回复电友A:肯定是空载启动,星形连接先启动一个电机,900A的电流。拖起另一个电机转动。三分钟后巨大的惯性之下,只有90A了;这时切换成△电流在200A左右。再延时5秒另一个被拖动的电机直接△启动;控制器用的西门子LOGO!一个简单的启动居然这么多人搞了这么多天。事后看来大家还是都没有经历过这种事情。各种不同见解,软启动不行换变频器搞来搞去,还有要换变压器的。生产过后用热成像仪变压器没有一点问题。这种设备直接把建筑垃圾搞碎,很多带着钢筋的混凝土梁直接进去。这时电机就要短时间的过负荷。如果高压保险按变压器选择熔丝,永远无法正常启动。

电友B: 这么多人前赴后继,都没搞定,被楼主用最传统的方法摆平了。确实值得得瑟得瑟,很有成就感的说。如果是我,我会坚持用变频器去搞定这个启动。我也坚信,能星角启动完成,变频器一定能,而且还可以限制启动过程的冲击电流。两台电机并联驱动同时启动,限制好启动电流,延长斜坡时间,估计是启动过程总是跳闸报错,把调试人员吓着了。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家电网公司输变电工程通用设计电缆线路分册

各位大佬有没有国家电网公司输变电工程通用设计电缆线路分册能分享一下的感谢各位大佬

回帖成功

经验值 +10