首先谈谈第一次视频号直播情况。
这次直播引起大家浓厚兴趣,感谢各位的厚爱,许多朋友提出了不少问题,总体而言两大问题比较集中:
关于回放, 许多朋友没有看全直播或错过直播时间,希望能从回放中重新学习、观看。根据与相关方沟通,目前视频号还没有回放功能,等以后有回放功能将增设回放。
关于互动, 由于是第一次视频号直播,没有经验,对各项功能不太熟悉,以后将留出一定时间和大家进行互动、交流。
再说说电压Uo。
IEC两个标准对Uo有不同的描述,如下图所示,它们是一回事吗?笔者认为是一回事!
图1 IEC 60364-4-41:2017
图2 IEC 60364-6:2016
理由如下:
第一个标准,Uo是交流或直流线导体对地的标称电压,主要是针对TN系统和TT系统,接地故障当然是线对地电压!
第二个标准中的Uo是线导体对接地的中性导体的电压,意味着还是TN系统和TT系统,IT系统可以引出中性导体,但中性点不接地,不符合本条的要求。
两者是同一标准体系下的两个标准(IEC 60364系列标准),第一个标准用于设计、安装,而第二个标准适用于安装完成后的检验、测试,因此两者是一脉相承,只是时间段不同而已。
所以, 两个标准中的Uo是一回事!
本期的杂谈一个侧重于比较轻松的解释,另一个是比较严谨的学术问题,两者放在一起可以形成互补关系,轻松不累。