土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调热泵制热制衰减高达60%!原因是为什么?

空调热泵制热制衰减高达60%!原因是为什么?

发布于:2022-01-20 15:02:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

?

一、低温下空调制热效果衰减对比



为什么低温下空调制热效果会不衰减?我们先来看2个案例比较。


一个冬天环境温度10℃左右时候的系统,按照以下参数进行简单的热力计算:制冷剂R410A、蒸发温度Te=-5℃,过热度5℃; 冷凝温度Tc=40℃,过冷度=5℃; 最红 冷凝器侧的单位制热量为 :214KJ/KG



我们再来看一个冬天环境温度-8℃左右时候的系统,按照以下参数进行简单的热力计算: 制冷剂R410A、蒸发温度Te=-25℃,过热度5℃;冷凝温度Tc=40℃,过冷度=5℃; 最红 冷凝器侧的单位制热量为 :205KJ/KG。



这个对比很好的说明了低温下空调制热效果会衰减的。 我们蒸发温度从5℃衰减到-28℃,把吸气口密度,实际制冷剂流量、制热量、制冷量汇成一个图: 我们可以很好的看出, 冬天正常运行与超低温工况下运行他的衰减量达到60%了!




二、 低温下制热量衰减原因


我们都知道,空调/空气源热泵制热量随室外环境温度下降而衰减是必然的,衰减的几个原因我们归纳如下:


1、蒸发温度下降会导致压缩机吸气压力下降,吸气比容增加,从而导致制冷剂单位容积的制热量下降,当压缩机输气量(体积流量)不变时,制热量下降,这是空气源热泵制热量衰减的主要原因。


2、吸气压力下降会导致压缩机压力比增加、润滑效果变差;压缩机容积效率下降,从而导致实际输气量减小,制热量下降。


3、吸气比容增加和压缩机容积效率下降均会导致制冷剂质量流量减小,从而导致蒸发器和冷凝器的制冷剂侧传热系数下降,蒸发器吸热量和冷凝器放热 量(等同于制热量)减小。


4、吸气压力下降会导致蒸发器入口干度增加、液态制冷剂动力粘度增加和低压侧气态制冷剂密度减小,蒸发器和吸气管路中流动压降增加。如维持压缩机吸气压力不变,则蒸发压力及其对应的饱和温度有所升高,蒸发器有效换热温差减小,蒸发器吸热量减小,也将导致制热量下降。



5、当蒸发器翅片表面温度低于湿空气露点温度且低于0℃时,蒸发器表面结 霜,霜层增长速度随湿空气含湿量的增加和蒸发温度的下降而增加。霜层厚度增加将导致蒸发器热阻和风阻均增加,制热量迅速衰减。


三、超低温制热技术方案


1、变频技术实现低温热泵:

压缩机变频(变转速)技术能够在压缩机气缸工作容积不变的情况下,通过提高压缩机的运行频率来达到增大压缩机实际输气量的目的,从而有效减缓制热量衰减幅度。


2、准二级压缩技术:

准二级压缩技术就是我们常说的喷气增焓技术。采用带中间补气口的涡旋式制冷压缩机,准二级压缩空气源热泵系统提高了低温制热量和COP。




3、双机双级压缩技术:

该系统采用两个变频,采用双机双级压缩的空气源热泵可以切换为普通单级压缩运行模式,也可以切换为双级压缩运行模式,这样既可以满足常温工况下的制热运行要求,又能在-18℃的低温环境中稳定、可靠地长期运行,压缩机排气温度始终低于130℃,能够在没有电辅热等条件下满足寒冷地区冬季供热需求,且具有较高的COP。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵工作原理与常见故障

一、风冷热泵的工作原理 风冷冷热水机组 它是一种集中产生冷/热量的机组,分散处理个房间空调系统形式, 冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。冷热水即机组能够生产冷热水,即家庭中最常见的户式水机中央空调系统。 它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。

回帖成功

经验值 +10