发布于:2008-03-19 17:33:19
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
关于风管阻力计算一直很困惑,用鸿业计算,虽然方便,但是是否先预设风口的阻力值,对阻力计算结果影响非常大。
下面这个图上我余压计算,我就是先把10个方散的的阻力值设为25PA,然后进行水力计算,结果为220PA。然后再加上回风口阻力25PA+新风口阻力20PA+新风管阻力7米*4PA/M,结果就为293PA,而空调箱余压为270PA,那么这时就满足不了最不利环路的送风了。
只是我觉得鸿业的计算过程有问题,正常而言,最不利环路阻力应该是最不利环路的沿程阻力+局部阻力+最不利端风口的阻力,这才是要的结果。但是鸿业把最不利环路上所有的风口阻力值全加进去了,我觉得有点疑问。大家发表一下意见,顺便再看一下我的CAD图,关于余压计算是否合理。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
xuke854
沙发
2008-04-04 15:55:04
赞同0
-
flier_01
板凳
我说的不太严谨
2008-04-01 18:54:01
赞同0
加载更多是的,这些因素是要考虑,在回风和新风之间取最不利的一段就行。
回复 举报
是空调箱前后的各种附件等
如:消声器,阀门,入口损失,风口损失,出口损失,室内正压值等,太多
还是应该考虑一下
回复 举报