施工不当
2
原因:
现场加水不当,导致离析、泌水,造成收缩裂缝。
措施:
严禁现场加水,与施工单位沟通,优化配合比满足工艺需求。
3
原因:
养护不及时,造成混凝土失水,造成收缩裂缝。
措施:
严格按照GB50204-2002标准执行,剪力墙不少于14天,柱梁板不少于7天。
4
原因:
混凝土初凝至终凝期间被扰动,引起外荷载作用裂缝。主要体现在过早承受荷载以及支撑体系部分失衡。
措施:
混凝土终凝后12小时后荷载均匀分布,提高支撑体系安全系数。
原因:
结构类型与约束作用对施工顺序的影响。约束能力的强弱:
剪力墙结构>框架结构,相同结构体型越大,约束能力越强,收缩龟裂越明显。
措施:
采用一次性浇筑剪力、墙柱和梁板。