土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 原来这么简单!6步你就可计算中央空调冷热负荷

原来这么简单!6步你就可计算中央空调冷热负荷

发布于:2022-01-11 13:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1、围护结构传热量        

QR = K(C TW-TN)·S
QR——围护结构传热量(W)
K ——围护结构传热量(W/㎡·℃)
C——室外计算温度修正系数(冬季取1)
TW——室外计算温度(℃)
TN——室内计算温度(℃)
S ——围护结构外表面积(㎡)
 
2、通风换气耗热(冷)量        

Qh = L·V·(C TW-TN)
L――换气量(m3/h)
V――空气容积热容,夏季按0.46W·h/( m3 ·℃)计算,冬季按0.4W·h/( m3 ·℃)计算
3、通过门窗的太阳辐射热        

QY = C·λ·S
λ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)
S――门窗面积(㎡)
C――遮阳系数
4、照明热负荷        

如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大于20W/㎡,但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡,所以应参考照明设计进行计算。
对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算),房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以,在设计计算时,太阳透光辐射热大于50W/㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的。
5、人体散热量        

静坐:108W
极轻劳动:134W
轻度劳动:180W
中等劳动:235W
重度劳动:407
6、其它散热量        

包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算。



以上六项计算后,把结果相加,所得数值即是建筑物的总冷热负荷。但是在计算建筑物热负荷时,照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。      