土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力膨胀阀参数与选型案例

热力膨胀阀参数与选型案例

发布于:2022-01-05 10:01:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

1、T2系列热力膨胀阀


技术参数相关:

常规应用冷媒类型:R22、R404A、R134a、R407C、R507、R23;

蒸发温度应用范围:-60℃——-25℃/-40℃——10℃;

冷量应用范围:0.65KW—15.6KW;

阀芯类型:0X、00.....06等八种阀芯可供选择;

应用设备类型:展示柜、冷干机、空调器、移动冷库、冷藏库、冷冻库等。


选型案例:丹佛斯MLZ030压缩机(Te=-25℃,Tc=40℃,Q=4.2KW),设计库温-18度(Te=-25℃),制冷剂R404A,冷风机DD-40(Q=7.5KW)。将工况输入丹佛斯选型软件coolselector②(冷量大小以压缩机冷量为准)。



选型结果:型号:TES2(068Z3403) 04芯(068-2007)



2、TGE系列热力膨胀阀


技术参数相关:

冷媒类型:R22、R404A、R134a、R407C、R507、R410A、R32、R290;

蒸发温度应用范围:-40℃——10℃/-25℃——10℃;

冷量应用范围:10.4KW——155KW;

应用设备类型:热泵系统、大巴空调、水冷机组、冷藏库、冷冻库及速冻库等。


选型案例:丹佛斯SY300压缩机(Te=2℃,Tc=35℃,Q=90.57KW),12度进7度出水(Te=2℃),制冷剂R22,壳管式换热器(Q=105KW)。 将工况输入丹佛斯选型软件coolselector②(冷量大小以压缩机冷量为准)。



选型结果:型号:TGEX26(067N2165)




3、TE5—TE55系列热力膨胀阀


技术参数相关:

常规应用冷媒类型:R22、R404A、R134a、R407C、R507、R23;

蒸发温度应用范围:-60℃——-25℃/-40℃——10℃;

冷量应用范围:8.17KW——182KW(R404A冷媒,Te=4.4℃,Tc=38℃,Tl=37℃);

阀芯类型:0.5、1.....13等14种阀芯可供选择;

应用设备类型:水冷机组、冷藏库、冷冻库及速冻库等。


选型案例:比泽尔S6F-30.2Y压缩机(Te=-42℃,Tc=40℃,Q=23.4KW),设计库温-35℃(Te=-42℃),制冷剂R404A,过冷度30K,冷风机型号DJ250(Te=-33℃,Q=42.5KW)。 将工况输入丹佛斯选型软件coolselector②(冷量大小以压缩机冷量为准)。



选型结果:阀头(TES12/067B3349B系列) 阀芯(05芯/067B2708) 阀体(067B4035)


本文来源:大连弘润

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 554 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季使用空调,你知道怎么调制热更节能吗?

冬季使用空调时怎么调制热更节能? 1、打开空调, 点 击遥控器上的“模式”按 钮,调节空调模式,在制冷、制热、除湿、自动四项中进行切换。 调节到制热模式,遥控器显示屏上会看到小箭头指向“制热”。 空调上也会显示制热相对应的图标。 2、等待空调运转,制热模式下,初始准备时间一般比较短,需要耐心等待1-2分钟,如果空调没有出暖风请等待一会,这个时候可能环境温度比较低,空调启动缓慢,需要把设定温度调低一点,如果再不启动空调可能就是出现故障需要维修了。

回帖成功

经验值 +10