土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头挡水板的错误与正确做法示范

喷头挡水板的错误与正确做法示范

发布于:2022-01-04 17:00:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

问题描述

非特殊场所喷头设置挡水板作为集热罩使用,以掩盖喷头溅水盘与顶板距离过大的安装问题,不符合规范要求。

规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017 )规定:

挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:

1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB 50067-2014)规定:

设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:

1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。


错误做法示范↓↓↓

正确做法示范↓↓↓

注:挡水板只有挡水的作用,没有所谓的“集热”作用。

———— / END / ————

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电风管道穿越变形缝的补偿措施示范

变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。 在机电安装中遇到管线穿越变形缝处 未采用补偿装置的通病屡见不鲜 错误示范↓↓↓ 正确示范 ↓↓↓