问题描述
非特殊场所喷头设置挡水板作为集热罩使用,以掩盖喷头溅水盘与顶板距离过大的安装问题,不符合规范要求。
规范要求
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017 )规定:
挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB 50067-2014)规定:
设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:
1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。
错误做法示范↓↓↓
正确做法示范↓↓↓
注:挡水板只有挡水的作用,没有所谓的“集热”作用。
———— / END / ————
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
水电风管道穿越变形缝的补偿措施示范变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。 在机电安装中遇到管线穿越变形缝处 未采用补偿装置的通病屡见不鲜 错误示范↓↓↓ 正确示范 ↓↓↓