变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。
在机电安装中遇到管线穿越变形缝处
未采用补偿装置的通病屡见不鲜
错误示范↓↓↓
正确示范 ↓↓↓
电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理
①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。
③:带槽活动桥架连接板
①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。
③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。
④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。
③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接
穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀
———— / END / ————
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用 箱泵一体化设备 ,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取 防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳水电风管道穿越变形缝的补偿措施示范,图文并茂,不错
回复 举报