土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水电风管道穿越变形缝的补偿措施示范

水电风管道穿越变形缝的补偿措施示范

发布于:2022-01-04 14:03:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。


在机电安装中遇到管线穿越变形缝处

未采用补偿装置的通病屡见不鲜

错误示范↓↓↓

正确示范 ↓↓↓

电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理

①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 

③:带槽活动桥架连接板

①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。  

③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。  

④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。

③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接


穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀

———— / END / ————

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范

问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用 箱泵一体化设备 ,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取 防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

回帖成功

经验值 +10