请问各位大佬,冷库(丙类厂房,占地面积超1000)需要做排烟设计吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1611543491720
    那与建筑防火规范GB50016中8.5.2中关于占地面积大于1000的丙类仓库应设置排烟设施是不是冲突了,还是说只有冷库特殊
    2021-12-29 12:06:29

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳

    依据GB50072-2021(已于2021年12月1日施行)中,9.5章节:

    9.5.1

    建筑面积大于或等于300m2的穿堂和封闭站台应设置排烟设施。穿堂、封闭站台、楼梯间、附属用房的防烟和排烟设施应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的有关规定。


    9.5.2

    冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。


    9.5.3

    冷却间和冷却物冷藏间不宜设置排烟设施。