体育馆比赛厅上空排烟风管是否需要耐火包裹
全部回答(1 )
依据GB51251-2017中的4.4.8条文,直接敷设在室内的水平消防排烟管道的耐火极限应≥1.0h。耐火极限包括耐火完整性和耐火隔热性(详见GB50016-2014[2018年版]中2.1.10)。依据常识,镀锌钢板没有隔热性、仅用镀锌钢板没有耐火极限。如下图
因此,若题主采用镀锌钢板风管是需要防火包裹的。
关于GB51251-2017中对防排烟风管耐火极限的要求详见下表
想了解“
”还可以看我的视频:https://www.zhihu.com/zvideo/1393373516138352640
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 600 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
暖通中防火封堵措施及防火分隔设施,防烟分区分隔设施