土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压力流雨水管

压力流雨水管

发布于:2005-02-10 19:37:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们现在施工的场馆,压力流雨水管采用的是HPDE塑料管,热熔连接,我见其施工,管子管径上部大,中间变小,尾部又变大(无任何支管),不知其中原理,望前辈指点。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qingyuntaxue
    qingyuntaxue 沙发
    那DN400的干管立管内有1m高的水柱,流速会是多大,流量又是多少呢,有没有计算式啊
    2006-07-05 10:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • gs2001
    gs2001 板凳
    的确如此 如果用软件计算可以很快得出这样的管径结论
    排出管>悬吊管>雨水斗立管>总立管
    全国民用工程技术措施给排水111页提到
    悬吊管最小流速不宜小于1m/s,立管最小流速不宜小于2.2m/s
    因此计算得出的立管管径肯定小于悬吊管管径

    2005-02-25 16:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽冷凝水回水问题

我这边碰到一个问题,请大家帮忙解决一下:半容积式换热器由蒸汽供热,冷凝水回水端接到一个叫做冷凝水回收装置上面,冷凝水管道肯定要登高,我担心蒸汽凝结水无法回过去,会堵.我这想法对吗?望指教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10