土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蒸汽冷凝水回水问题

蒸汽冷凝水回水问题

发布于:2005-02-10 14:31:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我这边碰到一个问题,请大家帮忙解决一下:半容积式换热器由蒸汽供热,冷凝水回水端接到一个叫做冷凝水回收装置上面,冷凝水管道肯定要登高,我担心蒸汽凝结水无法回过去,会堵.我这想法对吗?望指教!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vicin
    vicin 沙发
    利用气压,可以做到
    2005-02-12 12:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    二楼乱讲!“冷凝水就会靠蒸气工作压力的关系回到冷凝水回收装置上”是什么道理?能否回水要看冷凝水自身的压力,还要看回收装置定压多少。另外,疏水器后没必要串逆止阀,本来背压就不高,逆止阀阻力比较大。楼主的问题要定量分析,需根据蒸汽性质及参数,高差,管路长度等计算判断。
    2005-02-12 10:37:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!在线等!关于水箱的问题

一个沿街联体建筑,两个单元组合的体积为4900立方米,三个单元组合的为14800立方米,一二层为商铺,3~6层为住宅,还有跃层,坡屋顶。由于是坡屋顶,不好设水箱,所以我没有设水箱,而是说明接高压给水系统,但是实际上不是高亚给水系统。市政压力只有0.3MPa,我这样做,可以吗?

回帖成功

经验值 +10