土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!在线等!关于水箱的问题

急!在线等!关于水箱的问题

发布于:2005-02-07 10:59:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个沿街联体建筑,两个单元组合的体积为4900立方米,三个单元组合的为14800立方米,一二层为商铺,3~6层为住宅,还有跃层,坡屋顶。由于是坡屋顶,不好设水箱,所以我没有设水箱,而是说明接高压给水系统,但是实际上不是高亚给水系统。市政压力只有0.3MPa,我这样做,可以吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 忘情水
    忘情水 沙发
    谢谢高手指点!!!最后我设了水箱了!我的消火栓系统是这样做的:每层都设有消火栓,因为是联体建筑,一层我按25米设置消火栓,二层我在每个铺面设置消火栓,(每个铺面是隔断的),3~6层在楼梯间设置一个消火栓(二层标高为3.9,三层为7.2,四层为10.2)三层消火栓的标高为5.4+1.1,在楼梯间的转角处设置。在六跃七层上我设置了两个消火栓。楼梯间消防竖管互相成环,底楼设置一个水平环,一条进水管。
    请问:我在楼梯间的那个消火栓合适吗?
    跃层上需要设置消火栓吗?
    2005-02-13 14:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • szxlj0321
    szxlj0321 板凳
    1.一二层为商铺且超过5000m3,应根据低规设消火栓;
    2.应把两层商铺总高除以3.0米折算成层数,再加四层住宅看总层数是否为七层,是就需在住宅设消火栓;
    3.根据以上情况确定消防水量大小,确定能否利用室外管网压力;
    4.确定是否需设高位水箱:若住宅不设消火栓且商铺能利用室外管网压力,则不需设高位水箱,否则要设;
    2005-02-10 08:25:10

    回复 举报
    赞同0