我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
忘情水
沙发
谢谢高手指点!!!最后我设了水箱了!我的消火栓系统是这样做的:每层都设有消火栓,因为是联体建筑,一层我按25米设置消火栓,二层我在每个铺面设置消火栓,(每个铺面是隔断的),3~6层在楼梯间设置一个消火栓(二层标高为3.9,三层为7.2,四层为10.2)三层消火栓的标高为5.4+1.1,在楼梯间的转角处设置。在六跃七层上我设置了两个消火栓。楼梯间消防竖管互相成环,底楼设置一个水平环,一条进水管。
2005-02-13 14:11:13
赞同0
-
szxlj0321
板凳
1.一二层为商铺且超过5000m3,应根据低规设消火栓;
2005-02-10 08:25:10
赞同0
加载更多请问:我在楼梯间的那个消火栓合适吗?
跃层上需要设置消火栓吗?
回复 举报
2.应把两层商铺总高除以3.0米折算成层数,再加四层住宅看总层数是否为七层,是就需在住宅设消火栓;
3.根据以上情况确定消防水量大小,确定能否利用室外管网压力;
4.确定是否需设高位水箱:若住宅不设消火栓且商铺能利用室外管网压力,则不需设高位水箱,否则要设;
回复 举报