土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防排烟设计,防烟设计中压力设置的困惑

建筑防排烟设计,防烟设计中压力设置的困惑

发布于:2021-12-17 12:24:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。

困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层的余压值降低(甚至低于25Pa),达不到防止烟气进入前室的目的。

建议:此时的余压探测器应指的是着火层的余压探测器,相邻层的余压探测器不控制送风机的旁通电磁阀。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械排烟系统设施及设置要求

来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。              

回帖成功

经验值 +10