阅读下一篇
几个单芯电缆并联使用后存在的问题几个单芯电缆并联使用后存在的问题。 在电缆并联使用过程中,单芯电缆大量地并联,在实际并联使用过程中,由于敷设方式的影响,其实际载流量不一定能满足实际负荷的需要,在实际应用中可能出现超载现象。事实上,当6根电缆完全平行码放在空气中敷设后,其实际重流量仅能达到理论负载的60%左右,如果再加上电缆负荷按理论进行选择,并未按照实际敷设情况进行校正。极有可能导致电缆在实际加电过程中处于满载运行状态,导致电缆在通电运行时出现发热现象。所以电缆并联敷设过程中,其实际载流量并不只是存在“1+1=2”的关系,很有可能出现"1+1=1.5"甚至出现"1+1=1"现象,导致电缆实际运行过程中出现发热现象。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果用三相供电,灯具平均分配到各相,用4X16比较好,末端电压降可控制在5%以内。用10平方也行。压降偏大点,也在10%以内,满足规范要求。灯具采用TT接地系统。
回复 举报