土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 地下室综合管网布置及优化要点

地下室综合管网布置及优化要点

发布于:2021-12-10 10:36:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]

一、地下室综合管网优化目的

1、将地下室所有水、暖、电、消防等与业的管道进行全面综合排布,满足国家相关规范规定,综合解决各与业管网布置及其相互间的矛盾,安装完成后符合规范要求和使用功能。 
2 合理控制地下室机电管线所占用空间,最大化提升地下室净高,降低结构层高和节约建造成本提供支持,优化各种管线位置及路由,使其布置更加科学合理,提升地下室整体观感质量并便于物业后期使用和维修。
二、 地下室综合管网 布置原则
 布置基本原则
1、小管让大管
2、有压管让无压管
3、一般管道让通风管
4、气体管道让液体管道
5、冷水管让热水管
6、分支管让主干管无压管
住宅类项目综合管网布置优先级
无压管 →大管(风管)→ 强弱电桥架 →给水主管 →分支管
三、 地下室综合管网 影响因素及主要相关规范
国家规范对综合管网有哪些要求:
1、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)5.4.2条:住宅地下机动车库应符合库内车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m。 
2、总建筑面积>2000㎡地下车库应设机械排烟系统。
3、> 停车数超过10辆的地下汽车库,或>50辆地上车库必须设自动喷水灭火系统
4、宽度>1200mm的风道下面需设喷淋。
5、地下车库一个防火分区2000㎡,设喷淋后可以做到 4000㎡。

影响地下室综合管网的主要因素:
1、建筑层高
2、结构梁高
3、综合管网设计
4、现场安装水平
四、 地下室综合管网 设计关注点
1、人防门的选型及高度
2、防火卷帘设置方式(沿主梁安装、次梁安装 ) 
3、防火分区及防烟分区
4、管网设置及交叉避让关系
5、消火栓设置原则(间距不大于30m) 
6、综合管网与结构避让

五、 地下室综合管网 优化要点

1 综合管网布置审图要点-防火分区核查

防火卷帘设置位置

消火栓布置是否合理

风管的布置间距与截面尺寸

2 综合管网布置审图要点--结构核查

梁底净高

结构最不利点核定

3 综合管网布置审图要点--机电管网图纸叠图

水、电、风叠图

综合管网与结构叠图

防火卷帘与机电管线安装是否冲突

六、地下室综合管网优化关注要点

要点1:

要点2:


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

造价成本管理

返回版块

1.2 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下工程抗浮水位管控及优化

一、重视抗浮水位的原因 建筑物结构自重较轻,埋置较深,当地下水位较高时,水浮力大于建筑自重及压重之和,建筑物结构稳定性因出现上浮而受到的影响。 抗浮水位对抗拔桩数量、地库底板厚度配筋有直接影响,对地库成本影响很大 二、抗浮水位适用规范要求 条文来源:《地基基础设计规范》GB50007-2011 条文来源: 高层建筑岩土工程勘察标准 [附条文说明] JGJ/T72-2017

回帖成功

经验值 +10