1、依导线颜色标志电路
黑色——装置和设备的内部布线。
棕色——直流电路的正极。
红色——三相电路的C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
黄色——三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
绿色——三相电路的B相。
蓝色——直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
淡蓝色——三相电路的零线或中性线;直流电路的接地中线。
白色
双向可控硅管的主电极;无指定用色的半导体电路。
黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)——安全用的接地线。
红、黑色并行——用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
2、依电路选择导线颜色时
交流三相电路
A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;
零线或中性线:淡蓝色;安全用的接地线:黄和绿双色。
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路
红黑色并行。
直流电路
正极:棕色;负极:蓝色;接地中线:淡蓝色。
半导体电路
半导体三极管的集电极:红色;基极:黄色;发射极:蓝色。半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;阴极:红色。
可控硅管的阳极:蓝色;控制极:黄色;阴极:红色。
双向可控硅管的控制极:黄色;主电极:白色。
整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。
具体标色时
在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
阅读下一篇
剩余电流动作保护器的正确安装、接线1、剩余电流动作保护器的错误安装 (1)剩余电流动作保护器的安装位置不当: 一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源→保护器→熔断器→用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。 (2)保护器零序TA安装位置不对: 配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再穿过保护器的零序TA接地,就有可能在雷电时影响剩余电流动作保护器的正常运行。