土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 剩余电流动作保护器的正确安装、接线

剩余电流动作保护器的正确安装、接线

发布于:2021-12-03 13:30:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

1、剩余电流动作保护器的错误安装

(1)剩余电流动作保护器的安装位置不当:
一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源→保护器→熔断器→用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。
(2)保护器零序TA安装位置不对:
配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再穿过保护器的零序TA接地,就有可能在雷电时影响剩余电流动作保护器的正常运行。


2、保护器的正确接线
在低压配电系统中,采用"保护器+保护线"保护的方式,经常由于接线错误而造成保护器误动或拒动,造成不良影响,在采用这种保护方式时,只有正确地接线,才能起到应有的保护效果。
(1)在中性点直接接地,在TN系统中采用TN-C方式保护时,中性线一定要穿过保护器零序TA,而保护线在正常工作时不流过电流,一定不能穿过剩余电流动作保护器的零序TA。
(2)不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序TA,采用三相保护器即可。对于单相负荷回路应采用双极保护器,按TN-S或TNC-S方式加保护线。

(3)对于动力、照明混合线路,应选用四极保护器。如果采用中性点直接接地,保护线与N线共用的TN-C系统,则PEN线穿过零序TA,但TA后面的PEN线只起工作N线作用,而不能兼作保护线。

(4)选用保护器后,线路若需要进行重复接地,其接地点只能选在工作N线的输入端,如对于选用三极保护器的动力回路,由于其N线不通过零序电流互感器TA,所以对重复接地的选择无其它要求。
此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的安全防护作用。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器接线端子搞不清?

变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释,如图所示:     1.变频器电源端子排  

回帖成功

经验值 +10