土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷作业安全事故如何处理?

制冷作业安全事故如何处理?

发布于:2021-12-03 09:16:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 

一、制冷作业三个事故与概述


1、爆炸事故

2、火灾事故

3、中毒、冷灼伤事故


二、制冷作业爆炸事故:



01)、化学爆炸必须满足三个必要条件:


(1)、可燃物质和空气

(2)、可燃物质在空气的浓度达到爆炸极限。

(3)、明火


02)、液爆

什么是液爆炸?制冷系统中,有液态制冷剂的管道和设备,在满液的情况下,关闭设备或管道的进出口阀门时,因吸收外界热量,液体产生体积膨胀而使设备或管道引起爆裂事故,通常称为“液爆”。


液爆易发生的部位:

a、冷凝器与贮液器之间的液体管道;

b、高压贮液器至膨胀阀之间的管道;

c、两端有阀门的液体管道;

d、高压设备的液位计;


e、氨容器之间的液体平衡管;

f、液体分配站;

g、低压循环桶至氨泵吸入端的管路;

h、氨泵供液管路。

03)、安全操作

(1)、了解制冷系统管路;

(2)、充满液体制冷剂的管路两端阀门至少要有一个必须

处于开启状态;

(3)、冷风机在用水融霜时,严禁将分配站上的回气阀和排液阀全部关闭。


04)、液锤:

在液体有压管道中,由于某种原因(阀门突然开闭、:转向阀突然变换工作、水泵突然停机等)使液流速度发生突然变化,同时引起压强大幅度波动的现象称为水击,或称水锤。

由水击产生的瞬时压强称为水击压强,可达管道正常工作压强的几十倍至数百倍。这种压强大幅度的波动,有很大的破坏性,可导致管道系统的强烈振动、噪声、阀门破坏,管道接头断开,甚至管道爆裂等重大事故。

制冷系统的液锤表现为管道周期性地发生“咚咚”声响并剧烈地抖动。易产生液锤的部位是带有速冻设备的回气管及调节站等。主要发生在蒸发器的供液、停机和融霜等过程。

05)、液锤安全措施:

(1)、液锤常发生在长而直的回气管道。对于制冷系统的设计,应尽量把速冻间等蒸发温度低、耗冷量大的冷间及设备靠近机房布置,避免了回气管道过长,可使气锤现象产生时,由于加速段短,而难以形成破坏。

(2)、产生气锤现象时需要有一定的液塞(液囊),在设计蒸发器回气管道时应避免形成液囊,使蒸发器产生的气体顺利进入回气管道。蒸发器之间的连接应并联而不应该串联。

(3)、停止压缩机前先停止蒸发器的供液,将蒸发器内液体尽量抽出

(4)、融霜时严格按照相应规范操作。


三、蒸发器除霜的事故:


除霜方式要根据蒸发器形式和实际情况而定,常用的方法有:


1)、人工除霜操作

人工用扫帚或刮刀等专用工具除霜。这种方法适用于冷库中的光滑管蒸发器,可在蒸发器运行时进行,而不影响降温,但扫霜的劳动强度大,难以清楚干浄,还存在危险性。


2)、热氨融霜

热氨融霜是将压缩机排出的高温制冷剂气体引入蒸发器内,利用过热蒸汽冷凝所放出热量来融化蒸发器外表面的霜层,同时蒸发器内原有的积油在压差作用下排走。这种方法融霜时间短,劳动强度低,除霜效果好,但操作比较复杂,能量

损失大,对库温有影响。适用于冷风机、光滑管、翅片管等蒸发器。

2)、3电加热融霜

在小型氟利昂系统中,常采用电加热器对冷风机的冷却排管加热使霜层融化。


4)、冲霜的安全操作:

(1)冲霜前的准备工作:查看库房储存情况,查看排液桶(或低压循环桶)內液位和压力。若有液体先进行排液,再进行降压,使其处于低压状态。没有排液桶的,可利用低压循环桶,但必须降低其液位。

(2)关闭供向要冲霜蒸发器供液阀,将蒸发器内存留液体蒸发抽出。

(3)蒸发器抽净后关闭回气阀,打开排液桶上进液阀,液体调节站融霜蒸发器的排液阀和总排液阀。

(4)开启气体调节站上热氨融霜总阀,缓慢开启气体调节站上融霜蒸发器热氨気融霜阀,压力应控制在0.6~0.8MPa。

(5)融霜过程中排液桶液面不得超过70%~80%,如是低压循环桶液面不得超过50%,如超过需停止融霜,待氨液排走后在进行融霜。

(6)当蒸发器霜层融净后,关闭气体调节站上的热氨融霜总阀和融霜蒸发器热氨。然后关闭液体调节站上的排液阀。緩慢开启回气阀降压。

(7)当压力降低后,恢复各阀门状态,恢复制冷工作。热氨融霜与水冲霜操作

有些设备采用水冲霜方式,它具有操作简单便于管理,但蒸发器内部油污无法排出,所以将热氨融霜与水冲霜相结合操作。



三、蒸发器除霜的事故:

火灾事故

氨制冷剂具有可燃性,遇到明火会燃烧,氨的自然温度是630℃。另外,机房内往往备有清洗用的油料等,若存放不甚,易引发火灾。


制冷剂的中毒、冷灼伤事故

制冷剂泄露的原因

①操作失误造成的液爆事故。

②振动破坏。

③充氨作业过程中由于连接管路质量问题、老化或接头固定不牢造成脱落破裂而产生的泄露

④在对制冷设备进行检修前,对修理部位降压抽空不彻底

⑤阀门盘根处、法兰连接处产生的泄露。

⑥载冷剂的冻结造成换热管的损坏

⑦热应力产生的危险

⑧金属在低温下的脆性破坏


四、发生漏氨的紧急措施:


迅速报警,撤离疏散污染区人员至上风处,并立即隔离150M,严格限制闲杂人员出入。处理人员必须佩戴正压式呼吸器,穿防毒服。

穿戴好防护服人员进入现场,在水压防护下处理泄漏点。关闭阀门或加密封等。


制冷系统漏氨制的常见部位:

①压缩机至冷凝器之间的高压管道

处理措施:停止压缩机运行。关闭压缩机排气阀和冷凝器进气阀。开启机房通风风机。

②冷凝器换热管泄露

处理措施:停止压缩机运行。关闭冷凝器进气阀、出液阀。关闭冷却水。排放冷凝器内的冷却水。修理冷凝器


③冷凝器出液阀至高贮之间的高压管道

处理措施:停止压缩机运行。关闭冷凝器出液阀和高贮进液阀。开启机房通风风机。用水雾控制稀释释出的氨。


④高压贮液器

处理措施:停止压缩机运行。关闭高贮进液和出液阀。开启机房通风风机。用水雾控制稀释释出的氨。发生大量泄露时要报警。


⑤高贮至气液分离器之间的高压液体管道

处理措施:停止压缩机运行。关闭高贮出液阀和气液分离器供液阀。开启机房通风风机。用水雾控制稀释释出的氨。发生大量泄露时要报警。


⑥蒸发器泄露

处理措施:关闭蒸发器供液阀。只要压力没有降至负压,压缩机保持运行。如果状况得以控制,可以停止压缩机。开启库房通风机。水雾控制稀释氨。发生大量泄露时要报警。


五、氨中毒后的急救:


氨对人体的危害:

氨是一种有毒的刺激性气体,常温常压下为气体,氨通过呼吸道和皮肤侵入人体。氨易溶于水,常作用于眼结膜、上呼吸道及其它暴露于空气中的粘膜组织,附着粘膜后,成为碱性物质,对粘膜产生强烈的刺激作用。氨气被人体吸入后,当即出现咳呛不止,憋气、气急、流泪、怕光、因痛等病症。

如吸入氨气浓度很高时,还可出现口唇、指甲青紫等缺氧症状,伴有头晕、恶心、呕吐、呼吸困难等有的病人咽部水肿,甚至出现肺炎和肺水肿。能严重的刺激眼、鼻和肺粘膜。氨气不仅能通过呼吸道和皮肤造成人员的中毒事故,而且氨强烈的刺激性还会造成人对眼睛的伤害,严重者造成眼睛失明。慢性氨中毒还会引起慢性气管炎、肺气肿等呼吸系统疾病。


氨属于生碱性物质,当碱性物质与肌体蛋白结合后,形成可溶性碱性蛋白,并溶解脂肪组织随着碱性物质的不断渗入深部组织,其创面不断加深。引起化学烧伤。氨液溅到人体上,将吸收人体表面的热量汽化热量失去过多则会造成冻伤。化学冻伤同时伴有化学烧伤。化学冻伤的症状是先有寒冷感和针刺样疼痛,皮肤苍白,继之出现麻木或丧失知觉,肿胀一般不明显,而在复温后才会迅速出现。

氨对人体造成的伤害,大致可分为三类:

(1)氨液溅到皮肤上会引起冷灼伤的伤害。

(2)氨液或氨汽对眼睛有刺激性或灼伤性伤害。

(3)氨汽被人体吸入,轻则刺激器官,重则导致昏迷甚至死亡。


急救措施1:

当氨液溅到衣服和皮肤上时,应立即把氨液溅湿的衣服脱去,用水或2%硼酸水冲洗皮肤,注意水温不得超过46℃,切忌干加热,当解冻后,在涂上消毒凡士林或植物油或万花油。


急救措施2:

若发生氨液冻伤,复温是急救的关键,用40~42℃的温水或2%的硼酸水浸泡,使被冻伤的肌体在15~30分钟内温度提高到接近正常体温。在冻伤不太严重的情况下,还可以对冻伤部位进行轻微的按摩,促进血液循环,使冻伤升温。但是不要将冻伤部位划破,以免增加感染机会。:

当眼睛被污染必须就地用清洁水或生理盐水或2%的硼酸水进行冲洗,冲洗时眼皮一定要翻开,患者可迅速开闭眼睛,时水布满全眼,然后请医生治疗。

当呼吸道受氨汽刺激引起严重咳嗽时,可用湿毛巾或用水弄湿衣服,捂住鼻子和口,由于氨易融于水,因此,可显著减轻氨的刺激作用,或用食醋把毛巾弄湿,再捂口、鼻,由于醋蒸汽与氨发生中和作用,使氨变成中性盐,这样,也可以减轻氨对呼

吸道的刺激和中毒程度。


当呼吸道受氨刺激较大而且中毒比较严重时,可用硼酸水滴鼻漱口,并给中毒者饮入0.5%的硼酸水或柠檬汁。但切勿饮白开水,因氨易溶于水会助长氨的扩散。当氨中毒十分严重,致使呼吸微弱,甚至休克、呼吸停止时,应立即进行人工呼吸抢救,并给中毒者饮用较浓的食醋,有条件时施以纯氧呼吸,遇到这种严重情况,应立即请医生或将中毒者送医院抢救。

不论中毒或窒息程度轻重与否,均应将患者转移到新鲜空气处进行救护,不使继续吸入含氨的空气。


氟利昂类制冷剂对人体的危害

1、氟利昂制冷剂大多具有轻微的毒性。但是,它的比重比空气大,易积聚。因此在窄小的作业场所,如果氟利昂泄露严重时,会使人产生窒息。窒息分为突然窒息和逐渐窒息两类。

2、冻伤。


六、安全防护器材:


抢救药品

1、柠檬酸,呈淡黄色,可以冲服,漱口,能形成酸蒸中和氨。

2、醋酸,呈白色,既能稀释后漱口又能形成酸蒸汽中和。

3、硼酸呈白色,砂粘状,可以清洗眼中氨液,也可从鼻滴入中和氨。

4、烫伤膏,用于氨液溅到皮肤后所形成的冻伤。



本文转自:制冷百家

【免责声明】:文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。


  • 野人79
    野人79 沙发

    很好的氨系统运行学习资料,对氨系统操作人员值得学习

    2021-12-17 09:21:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样操作活塞式制冷压缩机简单方便!@制冷人!

一、开车前的准备工作 1、 在开车前,应首先看车间记录,如因事故停车必须检查是否已修好。然后,检查和了解库房温度,货物情况,及车间用冷开机情况,以便确定开车是否或开机台数。 2、检查氨压缩机 (1)检查压缩机运转部位有无障碍物,保护罩是否完善。 (2)检查曲轴箱压力,如超过0.2MPa时应打开吸气阀降压。 (3)检查曲轴箱油面是否正常。 (4)检查各压力表阀是否全部打开。

回帖成功

经验值 +10