土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ UPS电源九个常见故障分析

UPS电源九个常见故障分析

发布于:2021-12-01 09:18:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

UPS电源是不会因短暂停电中断、可一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。以下对UPS电源的各种故障现象及解决方法进行详细讲述。

 

一、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出


故障分析: 从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:

1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺 序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。


二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去


故障分析: 从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:

1、检查充电电路输入输出电压是否正常;

2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;

3、若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。


三、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:


1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;

3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。


四、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作


故障分析: 从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:

1、检查市电输入保险丝是否烧毁;

2、若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;

3、若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。

4、若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。


五、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣


故障分析: 根据上述故障现象可以判断: 该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。 拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。


六、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音


故障分析: 逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:

1、检查功率是否正常;

2、若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;

3、若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。


七、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态


故障分析: 不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:

1、市电输入保险丝是否损坏;

2、若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;

3、若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;

4、若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。


八、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断


故障分析: 蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:

1、逆变器是否击穿;

2、蓄电池电压是否过低;

3、若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;

4、若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。


九、 UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电


故障分析: 不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:

1、蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;

2、若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;

3、若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿柜的电容容量如何计算

无功功率单位为 kvar (千乏)电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性, Kvar 就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。kvar (千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II = 0.314×C×U/√3C=Q/(0.314×U×U)

回帖成功

经验值 +10