无功功率单位为 kvar (千乏)
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性, Kvar 就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar (千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):
Q=√3×U×I
I = 0.314×C×U/√3
C=Q/(0.314×U×U)
上式中 Q 为补偿容量,单位为 Kvar , U 为额定运行电压,单位为 KV , I 为补偿电流,单位为 A , C 为电容值,单位为 F 。式中 0.314 = 2πf/1000 。
例如:一补偿电容铭牌如下 :
型号 :BZMJ0.4-10-3 ( 3 三相补偿电容器)。额定电压 :0.4KV
额定容量 :10Kvar
额定频率 :50Hz
额定电容 :199uF ( 指总电容器量,即相当于 3 个电容器的容量 ) 。额定电流 :14.4A
代入上面的公式,计算,结果相符合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量
200 千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理
一般来说 , 对于电动机类型的功率负荷 , 补偿量约为 40%, 对于综合配变 , 补偿量约为 20%. 如果知道未补偿前的功率因数 , 那么根据公式即可以算出具体的补偿量。
可是我现在有 7.5 电机 12 台, 5.5 的 4 台, 11 的 2 台, 500 型电焊机 15 台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降 30% ,我现在用无功补偿柜里的电容器有 4 块 14Kvar 的, 6 块 40Kvar 的。据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。
一般来说 , 配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的 20% ~ 40% ,对于 200KVA 的配电变压器 , 补偿量约为 40Kvar ~ 80Kvar 。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以 30% 来估算,即选取 60Kvar 为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要 “ 走字 ” ,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要 “ 走字 ” ,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为 0.9 。若月度平均功率因数在 0.9 以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在 0.9 以上,就受奖励,少支出电费;
你现的无功补偿柜里的电容器有 4 块 14Kvar 的, 6 块 40Kvar 的。总补偿容量为: Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar ,远远大于最大补偿量 80Kvar ,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以 30% 补偿量估算,你应安装 60Kvar 的电容,因你已有电容器了,建议只用 4 台 14Kvar 的电容,其它的就不要了,总补偿量为 56Kvar ,也就近似了,能够满足要求。
要想提高功率因数,就要使电能表的 “ 正向 ” 和 “ 反向 ” 无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将 4 台 14Kvar 电容器分为 4 组,功率因数低于 0.9 时,就多投入一组,功率因数高于 0.98 时,就少投入一组。
由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装 “ 功率因数自动控制装置 ” ,厂家很多,你可以在网上查,由 “ 功率因数自动控制装置 ” 自动投切 4 组电容,保证你的功率因数在 0.9 以上,就能受到奖励了。
请问如何计算无功补偿电容器的额定电流 ,
如 40Kvar 的电容器 . 另外 10KV 与 0.4KV 下计算有何不同 ?
公式: I = P/ (根 3×U ), I 表示电流,单位 “ 安培 ” ( A ); P 表示功率,单位:无功 “ 千乏 ” ( Kvar ),有功 “ 千瓦 ” ( KW );根 3 约等于 1.732 ; U 表示电压,单位 “ 千伏 ” ( KV )。
I = 40/ ( 1.732×10 ) ………… ( 10KV 的电容)
I = 2.3 ( A )
I = 40/ ( 1.732*0.4 ) ………… ( 0.4KV 的电容)
I = 57.7 ( A )。
例如:某工地上有 1 台空压机,功率为 132KW ,额定电流为 258.6A ,测到的功率因数为 0.76 ,
现在要想把功率因数提高到 0.95 ,该补偿多大的电容。
查表,可得知补偿系数为: 0.526 。
132*0.526=69.432 ( KVAR )
必须要有视在功率因数(如0.7),从该功率因数提高到所要求的数值(如0.95),以1KW负载为例。每KW需电容补偿量:有功功率:P=1KW
视在功率(功率因数为0.7时):
S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.053(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)
Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)
在低压级别,通常是:补偿 100Kvar 的无功功率,相当于减少 5 ~ 9KW 的有功功率。具体的取值,要根据补偿的情况判定。
KQ 为无功经济当量
当电动机直连发电机母线 KQ=0.02~0.04
二次变压取KQ=0.05~0.07
三次变压取KQ=0.08~0.10;
这个标准的规定是适用于异步电动机的,当然也可以参照适用于其他无功负荷。标准中的无功经济当量值考虑了变压器的损耗,因此当负荷直连发电机母线时无功经济当量最小,当负荷经过三次变压后供电时,无功经济当量最大。
比如我们安装了一台无功补偿装置,减少了100Kvar的无功功率,而无功补偿装置是400V电压等级的,那么我们就可以根据GB12497标准取三次变压的KQ=0.09,那么这个无功补偿装置的节能效果就可以计算出来: 100×0.09=9KW
如果这台无功补偿装置每天运行10小时,我们就可以说:这台无功补偿装置每天节电90KW.h。
1、投入电容进行无功补偿,可以大幅降低电流的,但是,降低的这部分是无功电流。电度表计量的是有功功率,也是收费的标准,所以“从计量部分看不到节约电能”是正常的。
2、从某种意义上讲,投入无功补偿电容后,计量的有功功率还会稍微、稍微有所增大,这是电容的损耗所致,它以发热的形式反应出来。
3、投入无功补偿、功率因数从0.84已提高至0.95,大幅降低了“视在电流”,可以减轻供电线路的负担。
电。
流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数 cosΦ=0.8 增加到 cosΦ=0.95 时,装 1Kvar 电容器可节省设备容量 0.52KW ;反之,增加 0.52KW 对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行计算。线路功率因数从0.7提高到0.95时每KW功率需电容补偿量是0.691千乏。无功功率=IUsinφ,单位为乏或千乏。
IU 为容量,单位为伏安或千伏安。无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。功率因数低,占用资源,增加损耗。罚款是促进提高节能意识吧。简单办法,变压器功率的30%到此为止40%,例如:350的变压器补偿容量为120Kvar
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 590 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发