土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PLC调试,这几步你需要了解!

PLC调试,这几步你需要了解!

发布于:2021-11-30 09:52:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。

 

调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。

 

1、输入输出回路调试

 

(1)模拟量输入(AI)回路调试。 要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或100%三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如 高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

 

(2)模拟量输出(AO)回路调试。 可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系 统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50 %或100 %三点进行检查;同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

 

(3)开关量输入(DI)回路调试。 在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应 通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。

 

(4)开关量输出(DO)回路调试。 可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。

 

2、回路调试注意事项

 

(1)对开关量输入输出回路,要注意保持状态的一致性原则; 通常采用正逻辑原则,即当输入输出带电时,为“ON”状态,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状态,数据值为“0”。这样,便于理解和维护。

 

(2)对负载大的开关量输入输出模块应通过继电器与现场隔离; 即现场接点尽量不要直接与输入输出模块连接。

 

(3)使用PLC提供的强制功能时,要注意在测试完毕后,应还原状态; 在同一时间内,不应对过多的点进行强制操作,以免损坏模块。

 

3、控制逻辑功能调试

 

控制逻辑功能调试,需会同设计、工艺代表和项目管理人员共同完成。要应用处理器 的测试功能设定输入条件,根据处理器逻辑检查输出状态的变化是否正确,以确认系统的 控制逻辑功能。对所有的联锁回路,应模拟联锁的工艺条件,仔细检查联锁动作的正确性,并做好调试记录和会签确认。

 

检查工作是对设计控制程序软件进行验收的过程,是调试过程中最复杂、技术要求最高、难度最大的一项工作。特别在有专利技术应用、专用软件等情况下,更加要仔细检查其 控制的正确性,应留有一定的操作裕度,同时保证工艺操作的正常运作以及系统的安全性、可靠性和灵活性。

 

4、处理器性能测试

 

处理器性能测试要按照系统说明书的要求进行,确保系统具有说明书描述的功能且稳 定可靠,包括系统通信、备用电池和其他特殊模块的检查。对有冗余配置的系统必须进行 冗余测试。即对冗余设计的部分进行全面的检查,包括电源冗余、处理器冗余、I0冗余和通信冗余等。

 

(1)电源冗余。 切断其中一路电源,系统应能继续正常运行,系统无扰动;被断电的电源加电后能恢复正常。

 

(2)处理器冗余。 切断主处理器电源或切换主处理器的运行开关,热备处理器应能自动成为主处理器,系统运行正常,输出无扰动;被断电的处理器加电后能恢复正常并处于备用状态。

 

(3)I0冗余。 选择互为冗余、地址对应的输入和输出点,输入模块施加相同的输入信号,输出模块连接状态指示仪表。分别通断(或热插拔,如果允许)冗余输入模块和输出模 块,检查其状态是否能保持不变。

 

(4)通信冗余。 可通过切断其中一个通信模块的电源或断开一条网络,检查系统能否 正常通信和运行;复位后,相应的模块状态应自动恢复正常。


冗余测试,要根据设计要求,对一切有冗余设计的模块都进行冗余检查。此外,对系统功能的检查包括系统自检、文件查找、文件编译和下装、维护信息、备份等功能。对较为复杂的PLC系统,系统功能检查还包括逻辑图组态、回路组态和特殊I0功能等内容。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子PLC有几种通信方式?

一、 PPI 通讯   PPI 协议是 S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口( PORT0 或 PORT1 )就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。   二、 RS485 串口通讯   第三方设备大部分支持,西门子 S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令( XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。

回帖成功

经验值 +10