温、烟组合探测器如何设置?审图公司解释合理否?前段时间我做了一个生产电路板的厂房,甲方要求在车间及仓库内同时设置温感和烟感。设计规范上说:火灾时产生大量热、烟的地方,可选择温、烟组合探测器。我的理解是:整个防火区域,温感,烟感应能同时保护到,所以温感数量大致为烟感的2倍。后来总觉得太浪费了,就咨询了审图公司的主审人员,答复是:发生火灾时,一般烟感先于温感动作,所以设置温、烟组合探测器的场所,保护以烟感为主,温感配合烟感使用。即防火区域内,烟感都要保护到,温感无需全面保护到。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
winter-070
沙发
强电电缆接地是一点接地,是为防止雷击的一种,弱电缆接地也是一点,是为了防止电磁干扰信号的.各有各的用途.
2005-03-06 16:27:06
赞同0
-
fjq0000000
板凳
我想问在不同场所和情况下需要几点接地?
2005-03-05 07:17:05
赞同0
加载更多回复 举报
例如:在防暴场所.非防暴场所.在强电情况下.弱电情况下分别需要几点接地?电缆的屏蔽层,电缆的钢铠层一样么?
我以前的做法:电缆的钢铠层两端分别接地.
电缆的屏蔽层一端接地.(配电室一端)
以上都是在防暴单位作的.
不知道对不对?非防暴场所是不是也这么做?