在地暖铺设时,必须达到一定数值规定。
1、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整,凹凸程度不得超过0.5㎝。
2、铺设之前必须进行发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。比较测量出的绝缘电阻,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。
3、铺设挤塑板时,要铺设在平整干净的结构面上,挤塑板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,挤塑板可用胶带粘接平顺。
4、按设计图纸铺设电缆时,电缆到温控器底盒的距离,一般在1-1.8m之间,温控器一般安装在于房间开关并列的位置。要保证电缆有足够的长度接入温控器;电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上,误差不超过10mm,每隔30㎝的距离将电缆与铁丝卡紧。
5、系统运行调试必须在混凝土填充层养护期满为21-28天后才可以进行,严禁利用电缆升温护养护覆盖层;首次启动,调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5-10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
按照地暖铺设标准施工,能带来高质量的地暖舒适享受。地暖在铺设过程中一定要严谨,遵循一定的步骤和各项数值标准,免除后期不必要的麻烦。地暖安装要求高、专业性强,在设计、施工、检测等方面都需要注意,因此用户必须选择专业的地暖公司。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
地暖哪些个开关都是干嘛的地热开关阀门与所在水管方向平行的为开,阀门与所在水管方向垂直的为关。1、红框标识的为进水总阀,其与所处水管方向垂直,为关闭状态。绿框中出水总阀也是关闭的。2、上排进水分路阀门(红框)是关闭状态(与自身所在分水管垂直),下排出水分水管阀门(绿框)也都是关闭的。1、地表温度不能太高;要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发