对于gcs等抽屉柜,一个抽屉是一个出现回路,每个抽屉有个模数,一个柜子有个最大安装模数,根据抽屉的模数和最大安装模数就可以得出每个柜子有多少个出线和需要多少柜子。

比如:gcs是有0.5M 1M 1.5M 2M 4M,单个柜子容量是11M,最大可以安装22个0.5M的抽屉(出22个回路),11个1M的抽屉(11个回路),2个4M的抽屉(2个回路)。
=====================

但是ggd是固定分隔的柜子,看了一些厂家的一次接线方案,馈电方案也是写的单个回路的,那么每个柜子可以出多少线怎么算呢?

我以前一直用抽屉柜,这次用固定分割的不大懂了。

所以请教一下各位。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zxm9112003
    zxm9112003 沙发

    GGD是固定式的怎么能前后出呢?具体出多少回路得根据开关大小决定
    2008-04-28 22:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    ggd柜出线回路数我印象最多可以前后出30个吧,不知道对不对