发布于:2008-03-18 11:33:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
380V低压配电系统,主变是1000kVA,如果主变满载运行
那么它的电流是1000/0.4/1.732=1444A,主变不放在配电柜
里面,主变离配电柜进线柜距离约2~3米,那么,请问各位
大侠,主变到进线柜的电缆应该用哪种型号哪种规格的呢?
(带零线的。)如果变压器改用1600kVA,那电流达到
1600/0.4/1.732=2310A,又该用哪种型号哪种规格的电缆呢?
俺是新手,问题比较简单低级,请见谅。先谢谢了!
谢谢各位赐教,谢谢。
现在我师傅让我用:1000KVA 3(2YJV-300)+2YJV-150
1600KVA 3(2YJV-500)+2YJV-300
照高手们的说法,这个实在是太大了,太难施工了吧?!
虽然我自己心理想着也许通不过审图,但也暂时只能这样了。
师傅说用封闭母线要变压器和配电柜对齐。这个是改造项目,
恐怕对不齐,所以不用封闭母线。我是新手,只能听师傅的了。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、300、500的电缆,现场施工时非常难接线,建议还是用母排或者封闭式母线!
回复 举报