土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统铜管的壁厚怎么选?一个公式搞定!

制冷系统铜管的壁厚怎么选?一个公式搞定!

发布于:2021-11-25 11:19:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

今天我们给大家简单分享下如何计算铜管的壁厚。


以日本冷冻保安规则关系为基准,来求得的铜管(TP2M)最小厚度的计算公式,具体公式如下:

t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

t: 铜管最小的壁厚 (㎜);

P: 最高使用的压力(设计压力) (MPa) ;

OD: 标准外径 (㎜);

σa: 在125℃的基本许可应力 (N/㎜2); *σa =33 (N/  ㎜2 );

α: 腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。

image.png


为了进一步掌握这个方法,我们举几个例子给大家参考学习下:

设计选择示例(TP2M),以下以O型(TP2M)铜管设计为例:

案例一、R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:

R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下:

壁厚t=[(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0

=0.9558mm

取整,t=1.0mm。

注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。

实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0

=0.8355mm

取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。

image.png


案例二、R410A制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:

R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0

=1.14mm

进行取整t=1.2mm,此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。

也可以根据公式计算,H/2(TP2Y)铜管承受4.15Mpa的压力时,需要的壁厚是t=0.584mm。所以选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管是完全符合4.15Mpa的设计压力要求的,只可惜H/2(TP2Y)型铜管都不能折弯。

通过此例,我们就可以知道为何一些空调厂家关于R410A多联机的技术资料里面,为何在配管选择表中会有“φ19.05的铜管若为盘管时壁厚应选择1.1mm(直管壁厚选择1.0mm)”了。

实际应用中,在T1工况下,R410A变频系统全年运行时的高压压力绝大部分时间在3.65Mpa以下。

以3.65Mpa为计算依据,则其壁厚t=1.0mm,但只能允许正偏差,这时应该在技术要求中注明壁厚偏差要求。

考虑到安全方面的因素,设计时最好还是以极限压力作为计算依据。

一般冷媒配管用铜管的选择参数及允许值:

附表1:O以及OL材料(TP2M型, 工程上也称盘管

image.png

附表2:1/2H或者H材(TP2Y型, 工程上也称直管

image.png

  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    这个在实际中应该借鉴和运用,谢谢提供分享。

    2021-11-26 06:25:26

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4点详细说明闭式冷却塔漏水原因

漏水是闭式冷却塔的常见故障之一。但是,按照我们正常的思路来想,闭式冷却塔大多都是由不锈钢或镀铝锌板来制成的,冷却水也是在封闭的盘管中循环流动,不应该会出现漏水的现象。 在这里,小居来详细解析闭式冷却塔为何会漏水,以及闭式冷却塔漏水该如何解决。即使冷却塔出现漏水情况也不需要惊慌,只要找准原因来具体解决就好了。 闭式冷却塔漏水大多是在使用年限太久,老化以后才会出现的现象,如果是刚刚安装完成的冷却塔在初次调试,或调试后使用不久就出现漏水现象,说明冷却塔在制造的时候出现了偏差,某些零部件生产不合格。

回帖成功

经验值 +10