土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在工地会“下料”,绝对狠角,看完这篇你也会。

在工地会“下料”,绝对狠角,看完这篇你也会。

发布于:2021-11-25 10:19:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

1

梁板钢筋的下料长度=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸


180度弯勾=6.25d
90度弯勾=3.5d
45度弯勾=4.9d

再减去度量差:30度时取0.3d 45度0.5d 60度1d 90度2d 135度3d;

如果是一般的施工图纸,   按上面的方法,就可以算出来如板的分布筋负盘梁的纵向受力筋架力筋。

如果是平法施工图 那就要参考03g101-1B了
箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d

弯勾长度6加1008加12010加140

箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1

矩形箍筋下料长度计算公式:  

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

式中:
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
外包宽度=b-2c+2d;
外包长度=h-2c+2d;
b×h=构件横截面宽×高;
c——纵向钢筋的保护层厚度;
d——箍筋直径。


2

计算实例


 
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。

解:

外包宽度 = b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d
=500-22×25+2×6=462(mm)

箍筋下料长度   =箍筋周长+箍筋调整值
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
=2(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)



错误计算方法1:  
箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)
=1350(mm)(非抗震箍)

错误计算方法2:  
箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)

梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;     如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。



譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时:  

箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。


譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时:  

箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。

譬如,当柱的保护层为30mm时:  
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+78mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。