土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机对地绝缘为零为什么还可以正常启动

电机对地绝缘为零为什么还可以正常启动

发布于:2021-11-24 13:50:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

电机的电压380V三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!

 

电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。

 

现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出0值!

 

请问什么原因会造成这种现象?电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作,现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!


电友A:电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!

 

为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。

 

电友B:为什么启动运行正常?其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。

 

另一种可能,你的电机都应该是正常的,就是你的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1拖2变频器频率不停跳动,通过这个方法完美解决!

有一台ENC易能1拖2的变频器启动之后,频率总是稳不住,三五个赫兹上下波动。 这种故障应该先检查外部回路给定信号的情况,如果是电位器给定,大概率是电位器本身损坏造成的,阻值的不稳定导致频率波动;如果是外部端子0-10V或4-20mA电流信号给定,也同样需要检查是不是信号源有问题或信号线受到外部干扰等。如果变频器给定信号没有问题的话,还有一种可能就是负载电流过大,变频器保护,电流高频率自动下降,电流低频率又上升。

回帖成功

经验值 +10