土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 北方与南方住宅建筑消防水系统设计的差异

北方与南方住宅建筑消防水系统设计的差异

发布于:2021-11-15 09:48:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1 室内消防系统
1)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。 南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。
2)北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位(地下车库的入口处等)给排水及消防管道可能结冰的部位,可考虑局部采用电伴热系统,或局部自动喷水灭火系统采用干式系统。消火栓系统不需电伴热。南方地区自动喷水灭火系统采用湿式系统,不需要考虑采暖。


2、室外消防系统

1)北方地区室外消防给水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,未埋设在冰冻线以下应采取保温措施;南方地区室外消防给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。
2)北方地区消火栓井、水泵接合器井、各种水池等均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图;南方地区室外室外水表井、阀门井一般均做铸铁井盖,不考虑保温
3)北方地区消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防雨雪水流入,为不影响交通,可将消火栓设置在绿化带上,并设标记
4)北方地区消火栓采用地下式,消火栓泄水口位于冰冻线以下,且消火栓阀门井设保温井口及木制保温盖,另外要求室外消火栓配内置出水阀单独控制该室外消火栓。保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。南方地区消火栓宜采用地上式,方便消防车取水。

———— / END / ————



  • 儒雅管工
    儒雅管工 沙发

    说了半天就一句话:北方的要主要防冻,南方可不考虑防冻。具体防冻方式,电伴热、房间采暖等,不管南方还是北方,管道埋设均应在冰冻线以下。

    2021-11-19 10:51:19

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例警示用水灭火,被行拘10天?这些操作,火会越来越大!

发生火灾后, 很多人第一反应就是用水灭火, 其实,这种想法是错误的! 面对突发火灾, 应沉着冷静分析火灾类型对症灭火, 以下这些火灾千万不能用水扑灭。 0 1 油锅火灾    

回帖成功

经验值 +10