土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水管路及风管保温改造工艺

空调水管路及风管保温改造工艺

发布于:2021-11-15 08:37:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

image.png


施工准备:

1、技术准备:在施工前施工人员要认真学习设计单位出具的“空调保温改造工程橡塑材质要求及施工说明”、工程原设计图纸、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《工业设备及管道绝热工程及验收规范》、供应商提供的说明书等。

2、工具、耗材准备:准备的工具有卷尺、钢尺、下料垫板、人子梯、毛刷、壁纸刀、红色笔、手把灯(安全电压)、棉纱。

3、材料准备与使用部位:橡塑保温棉δ=10用于冷凝水管路保温和小等于DN50空调水管路保温、δ=20用于大于DN50空调水管路保温;保温中使用橡塑保温专用胶和保温专用胶带。

4、原有保温管道的检查:对于原有保温接口开裂要按本工艺恢复处理;对开裂处要检查锈蚀情况,如有严重锈蚀请甲方、监理共同研究解决方案,并按方案实施。

原材料进场检验:

1、检测报告内容的检查:检查报告时限有效、检测单位应为合法的检测部门、检测报告中阻燃等级应为B1级。另外,产品检验各项指标合格、有合格证、有环保有效证件。

2、样品的封存:材料进场前首先要求供应商送各种规格的保温棉、专用胶水、专用胶带,由总包方进行封样。

3、保温棉验收:表面闭孔,无裂纹、无变形、无针孔。如有起皱只在轻微程度内方可。保温棉板厚度在自然状态下用尺量厚度与规格尺寸相符。


保温材料工艺性能试验

为保证保温材料实际投入使用无误,正式施工前要对于所提供的橡塑保温专用胶和胶带要做同于使用条件下的工艺性能试验,试验方法与实际保温操作工艺等同。试验检查的项目有:保温专用胶粘接强度、涂胶后至不沾手的时间、胶带粘接强度。

每批胶带和专用胶水进场都要做工艺性能试验。工艺性能试验无异议后才能投入正式工程的使用。

image.png


保温施工工艺

1、施工工艺

保温楼层层吊顶板拆除→原保温层面擦拭→处理原保温层开裂处→保温板下料→涂胶→粘合→胶带封口→吊顶板恢复。

2、各步骤施工方法

(1)保温层吊顶板拆除:针对保温层拆除吊顶板,根据每天的保温工程量确定拆吊顶板的多少。拆除吊顶板宽度依便于操作为准,从一端开始至末端。吊顶板拆除要分类码放,不得阻断办公通道。

(2)原保温层面擦拭:原来的保温层面上有尘土要用棉纱清理、擦除。清理分为三个步骤:A、表面尘土初步擦拭;B、换棉纱再次擦拭;C、用清洁棉纱擦拭,使表面干净无尘土痕迹。

(3)原保温层开裂处理:原有保温层胶带粘合处如有开裂要重新粘接。首先,要在开口处刷涂专用胶,间隔一定时间后达基本不沾手时,用力挤压对口两侧使其两端面粘合在一起。然后,用胶带粘合接逢。

(4)保温板的下料:下料前要检查保温板质量,合格后方得使用。保温板的下料在下料台板上进行。施工起点由管井开始南向、东向分别进行。下料长度每米为一段,宽度为L=【原保温管外壳直径+增加保温管厚度】×3.14。保温板的纵向缝切口面角度为450(见图2接缝展开)。

下料顺序为先下靠过道墙侧冷冻水管的保温棉,后下其相临冷冻水管路的保温棉,先大管后小管,弯头、三通、变径、阀门依保温次序下料。三通、弯头、变径下料前要先放样,然后将样板敷于保温板材上靠样划线后切割。

下料用钢直尺和450钢直尺靠线压牢保温棉板用壁纸刀切割,切口要平直;下料严禁使用锯条切割。

(5)涂胶:保温施工质量的好坏涂胶是关键的一个环节,涂胶要薄、要均匀,涂胶后不要马上粘接,要在自然条件下放置到略不沾手后方可粘接。

涂胶面次序为先涂里表面,后涂纵向、环向接缝的端面。涂胶后的橡塑保温板要按涂胶的先后顺序放置,不得混放。

(6)粘合:管道保温层粘接时,纵向接缝要在管子水平轴线两侧450位置,见纵向接缝区域图(图1);环向接缝要与原有保温的环缝错开50mm以上。本保温改造是在原保温层的外面上又附加一层保温棉,故还存在内外接缝的相对位置问题,内外接缝的弧线长度不小于50毫米,见内外接缝相对位置图(图2)。保温板粘接时,要由涂胶面一侧的尖角端开始粘接。

保温板端面接口与管木拖结合要严密,并在接口处涂硅胶密封,密封角高度不小于10mm。

过道冷冻水管路保温粘接顺序为先内后外,既先粘接靠近过道墙一侧的管路后粘接远离过道墙的管路,最后进行冷凝水管道保温。见粘接次序图图3。

粘接时首先要对正纵向、环向接缝位置,然后卷曲粘接,合缝后均匀按压,使之与原有保温层面结合成一体。

风管法兰的保温要求同上。橡塑保温棉条的粘接见风管保温示意图(图4)。

(7)胶带封口粘接:橡塑保温板粘接两段后,要对于第一段保温进行封口粘接。胶带粘接本着先粘纵缝,后粘环缝。纵向胶带压接要超过前一接缝口不小于50毫米长度;然后进行环向粘接环向粘接的胶带搭接长度不小于50毫米。环向粘接间距为330毫米,这主要是克服保温板中性层外的拉应力作用。

(8)吊顶板恢复:每层的冷冻水、冷凝水保温完成后要及将吊顶板恢复。


施工合格标准:

1、保温板面整洁;

2、涂胶厚度较薄而且均匀;

3、接缝切口平直,无凹凸;

4、板面粘合牢固,无凸起;

5、相临两层各接缝间距不小于50毫米;

6、接缝对口整齐,接缝开口最大宽度不大于2.0毫米,不得通透;

7、胶带粘接宽度在接缝两侧分布均匀;

8、管件、阀门保温板边缘规则、过度圆滑;

9、吊顶板恢复时,板面无色差或色差很小。


安全文明施工:

1、施工刷胶点选在每层的机房,机房内配备灭火器;

2、施工人员不得吸烟;

3、使用人字梯下脚要垫胶垫;

4、人字梯连裆绳牢固可靠;

5、照明灯具电源电压为安全电压,灯具保护罩及把灯开关等齐全有效;

6、施工中灰尘清理及时;

7、进场材料按规格码放整齐,临时拆除的吊顶板码放有序;

8、保温涂胶处地面要用彩条布铺垫,以防玷污地面;

9、施工中不得大声喧哗,以免影响办公;

10、施工中要作到活完、料净、场地清。

上述工艺做法均要执行样板先行的原则,样板确认后再进行工程的全面施工。

image.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调主机系统调试要点-中泰空调工程

1、空调主机机试运转1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行;2)、各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠;3)、制冷机组的负荷试运转要符合下列要求:A、按要求供给冷却水,进出水温度满足设计要求;B、启动运转的程序要符合设备技术文件的规定;C、运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常;D、与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求。

回帖成功

经验值 +10