01、概述
建筑功能需要,在高度比较高的首层平面约中间层高位置设置一夹层,夹层平面面积占首层平面面积比例大小不一,如下图所示:

1-1

图1-2
图1-3
图1-4
在结构设计时,规范对结构的某一些整体指标是以“层”为基准,要求自然层楼板基本完整,具有一定的平面内刚度来协调各竖向构件共同工作,自然层各竖向构件按一整体进行考虑;
规范对于“侧向刚度比”、“位移比”和“抗剪承载力比”等指标均以“层”为基准,对于结构“层”不明显的结构,统计的指标没有实质意义。
当夹层平面面积占首层平面面积比例大小不同,指标统计方法也不尽相同,下面参考一些资料如下:
上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 3.4.4 条条文说明:
图4-1
四川省超限高层建筑抗震设计图示:
尽管两本资料规定不完全相同,但其概念基本是一致,当夹层面积占比较小时,如 1-3 三维视图所示,指标统计时夹层不能按一结构层来计算,应把夹层楼板下和夹层楼板上合并为一结构层来对待,如图 4-2 所示;当夹层占比较大时,如 1-1 三维视图所示,夹层楼板下和夹层楼板上分别作为一结构层来对待,如图 4-3 所示。
图4-2
图4-3 
02、位移比 
对于位移比的计算的假定要求可参照一些规范,如广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》 DBJ/T15-92-2021 3.4.4 条,如图 5-1 所示;《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 3.4.3 条条文说明,如图 5-2 所示;上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 3.4.4 条条文说明,如图 4-1 所示。
图5-1

图5-2
5-3 在两柱顶加两个 X 正向水平力 500KN  ,图 5-4 为采用“不强制采用刚性楼板假定”参数计算的水平位移图,图 5-5 为采用“对所有楼层采用强制刚性楼板假定”参数计算的水平位移图,两种计算结果完全不同,设计时应意识到不同的计算假定对计算结果的影响,根据实际情况而定。
图5-3
图5-4
图5-5
综合以上,位移比可分块刚性板进行计算,而不限于计算模型全层刚性板假定,比如三维视图 1-4 ,夹层楼盖处位移比统计时,按左和右两块刚性楼板分别计算位移比,并且软件参数设置中应选择“不强制采用刚性楼板假定”,分块刚性楼板功能在前处理板属性指定。
  以一简单算例进行计算说明,计算条件如下:
1) 各层层高均为 4000mm ,共 6 层(含夹层),柱网尺寸为 6000mmx6000mm
2) 柱截面尺寸为 500mmx500mm ,梁截面为 250mmx500mm ,板厚 120mm
3) 梁板柱混凝土强度等级均为 C30
4) 梁上线荷载为 10kN/m ,板恒荷载为 1.5kPa ,活荷载为 2.5kPa ,基本风压 0.65 kPa B 类场地;
5) 地震动参数: 7 0.1g ,一组二类场地;
6) 模型三维视图如下图:
软件参数设置中选择“不强制采用刚性楼板假定”,以确保为分块刚性板,而不是全层刚性板假定;
YJK 软件位移比计算结果如下所示:
对于夹层, YJK 软件统计出来的位移比包括了 ACDF 区域,此位移比是没有实质意义的,夹层正确的位移比只需统计 BCDE 区域即可,提取夹层 Y 正偏规定水平力 Y 向水平位移,下图所示:
手工复核,夹层 楼层与层间 正确位移比应该是
YJK 软件计算的位移比为
YJK 软件结果是不正确的,因为软件统计的平面范围不正确。
提取二层和夹层 Y 正偏规定水平力 Y 向水平位移,下图所示:
二层 楼层 位移比计算:计算对象为上图的左图青色两柱。
最大位移为 12.53mm ,最小位移为 5.73mm
手工复核,二层楼层位移比
YJK 软件计算的位移比也为 1.37 ,两者相等,因为手工与软件统计的平面范围一致。
二层 层间 位称比计算:计算对象为上图 的右图青色两柱,应与下层楼盖范围相对应。
最大位移为 8.28-3.45=4.83mm ,最小位移为 5.73-2.31=3.42mm
手工复核,正确的二层层间位移比应该是
YJK 软件计算的位移比为
YJK 软件结果是不正确的,因为软件统计的平面范围不正确。
位移比小结
1) 位移比可分块刚性板进行计算,而不限于计算模型全层刚性板假定,分块刚性楼板功能在前处理板属性指定(平板默认为刚性板)。
2) 对于带夹层结构的位移比统计时,仅需对有楼板的区域进行统计,无楼板仅有柱节点的区域无需统计,故,需要手工复核每块刚板位移比,而不能采用软件计算结果。
03、侧向刚度比 
当夹层面积占比比较小时,应采用并层的侧向刚度,即把夹层楼板下层和夹层楼板上层合并为一层计算侧向刚度,再与上层侧向刚度进行对比,而不能把夹层与上层进行侧向刚度对比,如下图所示:
  侧刚比分层模型方法:夹层按一标准层输入,需要手工复核侧向刚度比。
下图为分层模型计算的侧向刚度
模型一层与模型二层 X 向刚度比为 3.8111/2.7091=1.407
模型一层与模型二层 Y 向刚度比为 4.4936/2.5845=1.739
误判一层为非软弱层,计算结果有误。
为避免提取质心位移值的麻烦,简化处理,参照 MIDAS Building 结构大师计算原理说明书,侧向刚度采用地震剪力与非偶然偏心平均位移比值进行计算 , 如下图所示:
提取各楼层地震剪力如下图所示:
提取各楼层位移如下图所示:
一层(合并楼层) X 向侧向刚度:力 / 平均位移 =1555.87/10.03=155.122
一层(合并楼层) Y 向侧向刚度:力 / 平均位移 =1413.68/10.06=140.525
二层 X 向侧向刚度:力 / 平均位移 =1356.82/3.94=344.371
二层 Y 向侧向刚度:力 / 平均位移 =1233.84/4.38=281.699
一层(合并楼层)与二层 X 向刚度比为 155.122/344.371=0.450
一层(合并楼层)与二层 Y 向刚度比为 140.525/281.699=0.499
由以上结果可知,一层为软弱层。
侧刚比并层模型方法:把模型 1 层和模型 2 层合并为一层,夹层按层间梁输入,板按层间板输入(下图柱子连续不断开,层高为 8000 的并层模型)
下图为采用并层模型计算的侧向刚度
一层(合并楼层)与二层 X 向刚度比为 1.4672/3.3534=0.438
一层(合并楼层)与二层 Y 向刚度比为 1.4806/2.9979=0.494
由以上结果可知,一层为软弱层
并且,手工复核分层模型的一层判断结果与并层模型判断结果基本一致,这个才是带小面积夹层的合理侧刚比结果。
侧向刚度比小结
1) 对于带小面积夹层的结构在侧向刚度比判断时,小夹层不可以当作一楼层,应与下一层合并为一大楼层进行计算判断。
2) 在计算相邻楼层侧向刚度比时,如果夹层采用分层模型进行整体计算,需要手工复核判断结构是否为软弱层,不允许采用软件的判断结果;当采用并层模型时,软件计算的侧向刚度比可直接使用。
3) 可根据实际情况需要,采用分层模型或并层模型中的一种进行整体计算,哪个方便建模选哪个。
04、位移角 
带夹层的结构采用分层模型整体计算时,对于越层柱的位移角统计采用分段的结果是不正确的,应按柱子总高度进行计算。
软件计算 Y 向位移角如下图所示:
提取非偶然偏心非双向地震位移结果,如下图所示:
复核软件计算过程
一层位移角: 5.42/4000=1/738 ,与上图一致
二层位移角:( 13.26-5.42 /4000=1/510 ,与上图一致
但是,都是不正确的,越层柱分两段计算了,该部位层高应为 8000 ,按并层计算才合理。
以下手工复核 Y 向位移角,提取非偶然偏心非双向地震位移结果,如下图所示:
一区位移角: 3.14/4000=1/1274
二区位移角: MAX(7.58-3.14,6.36-2.79)/4000=1/901
三区位移角: 13.26/8000=1/603
取最不利结果,位移角取为 1/603 ,这个才是合理的位移角
位移角小结
1)对于带夹层结构的位移角,应按楼板范围、柱子总长度进行分区分别统计。
2)软件统计的位移角有误,需要手工复核,不可直接取用软件计算结果。
05、风荷载 
以一个新模型采用常规方法和精细化方法分析对风荷载计算的不同。
常规方法
采用常规方法对风荷载计算时,软件总是把楼层总风荷载分配到楼层各个节点上进行整体计算,如下图所示:

精细化方法
对于楼板完整性不是很好的结构采用常规方法计算就很有问题了,如本算例,在 X 向正风压作用下,左侧 24 米通高无楼板相连, X 向左侧风荷载体型系数为 0.8 ,右侧风荷载体型系数为 -0.5 ,总体型系数为 1.3 ,也即是左侧将承受全楼 0.8/1.3=61.5% 的风荷载,如果还采用常规方法计算,这个误差应该不小。
这个问题可以采用 精细化方法 进行计算,如下图参数设置:
精细化方法的风荷载仅直接作用在最左侧和最右侧表面,中间竖向构件水平力将只能通过楼板传递过去,这才是符合真实受力的计算简图,在 X 向风荷载作用下,整体变形图如下所示,变形形状符合实际。
风荷载小结
1) 对于内部高大空扩的结构,风荷载应采用精细化方法进行计算,不能按一般常规结构方法计算。
2) 风荷载只能 直接 作用在建筑物表面,而不能 直接 作用于建筑内部,内部只能通过楼板和竖向构件刚度进行传递分配。
06、构件设计
框架柱
对于柱子,软件可自动识别构件实际长度,如下图,但有些项目发现识别不出来构件实际长度,高大柱子还是每个都复查一遍稳妥。
剪力墙
1) 分层输入剪力墙,计算结果如下: 每端边缘构件面积为 1428mm2
从以上计算书可发现,墙体计算高度仅一层高度 4000mm ,其真正的高度应为 24000mm ,软件也没有修改墙体高度的功能, 配筋需要手工复核
仅顶层伸入的剪力墙,通过修改墙底标高下伸,计算结果如下: 每端边缘构件面积为 39824mm2
手工复核此墙边缘构件配筋,按《混混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 6.2.15 条轴心受压:
计算长度系数
总配筋面积 As=(1210.1*1000/0.9/0.038-2500*200*14.3)/(360-14.3)=81669mm2
墙身配筋面积( 0.25% 配筋率) As1= 2500-400*2 *200*0.25%=850mm2
每端边缘构件 As2= 81669-850 /2=40410 mm2 与软件结果 39824 mm2 基本一致,软件结果无误。
  构件设计小结
1) 对于越层框架柱,计算长度软件可以识别,但也有项目发现不能识别的情况,为安全起见,对每根越层柱长度进行复核较为稳妥。
2) 对于越层剪力墙并且按分层输入时,软件不能识别实际剪力墙高度,也没有修改高度的功能,剪力墙配筋和稳定性只能通过手工复核才能使用。
3) 对于越层剪力墙,比较以上两构件计算书可发现,分层输入和通过修改墙底标高输入的剪力墙计算结果相差巨大,可以说分层输入的计算结果完全是错的,分层输入计算配筋很小,稳定性也没有超限提示。
07、大震弹塑性分析 
以一简单算例进行计算大震弹塑性计算,计算条件如下:
1) 各层层高均为 4000mm ,共 6 层(含夹层),柱网尺寸为 6000mmx6000mm
2) 柱截面尺寸为 500mmx500mm ,梁截面为 250mmx500mm ,板厚 120mm
3) 梁板柱混凝土强度等级均为 C30
4) 梁上线荷载为 10KN/M ,板恒荷载为 1.5Kpa ,活荷载为 2.5Kpa ,基本风压 0.65 Kpa B 类场地;
5) 地震动参数: 7 0.1g ,一组二类场地;
6) 模型三维视图如下图
7) 计算软件:弹性小震采用 YJK 计算,大震采用 SAUSAGE 非线性软件计算
8) 主要参数如下图:仅用一条人工波进行计算
带夹层的本模型有几个特点
1) 长柱和短柱数量一样多,但两者刚度完全不一样,水平力主要先由短柱承受,损伤后重新分配于长柱,长柱与短柱抗震能力不能同时发挥作用,被逐个击破。
2) 长柱偏于左边,短柱偏于右边,左侧柔右侧刚,质心刚心不重合,扭转会产生附加内力;
3) 在塑性阶段短柱损伤过于集中,降低结构变形能力,刚心相对于弹性阶段发生较大变化,同样因扭转产生附加内力;
下面截些弹塑性分析主要内容图片:
能量图
大震位移角: Y 向位移角已超过规范限值 1/50

 


左下角框架柱顶点时程位移: Y 向位移已偏离原点,时程结束后顶点未能回到原点。
梁和柱混凝土损伤
梁和柱钢筋塑性应变
构件性能状态: 柱重梁轻
大震分析小结
1) 本算例未能满足大震要求。
2) 框架柱损坏比较严重,梁相对比较轻,未能满足强柱弱梁要求。
3) 从各时刻损坏视频 中可以看到,损坏是先从右侧短柱开始,损伤后刚度退化重分平水平力于长柱,随后长柱损伤刚度退化又加剧右侧短柱,重复循环。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xudonghz
    xudonghz 沙发

    厉害了!

    2022-03-17 10:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1473738049323

    写的不错 学习了

    2021-11-18 19:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构工程师:请避开有限元分析中6个常见的“坑”

来源:网络,侵删! 误区一:缺乏体系化的概念 很多人做结构分析,就连什么是结构都不清楚。结构是通过构件连接而构成的可承受荷载、起骨架作用的体系。一些人以为,只要会操作软件,就能够进行结构分析。殊不知,如果对于结构缺乏体系化的认知,就无法正确的计算分析,也不能起到验证设计思路的作用。 实际上,作为可承载的骨架体系,结构内部是存在荷载的传递路径的。比如下图所示的框架结构:

回帖成功

经验值 +10