土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 多大的电机才需要降压启动,你知道吗?

多大的电机才需要降压启动,你知道吗?

发布于:2021-11-12 09:09:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。  

 

先说说现有的答案:(没说全的请大家补充)

1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。

还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动。望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?


实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。

现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。

 

电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?    


因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。、
为什么会产生电压降呢?     
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。

变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。

至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?


如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。

大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。

对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。

假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。

这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动,并长时间连续运行?

问: 电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常! 电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷! 电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。

回帖成功

经验值 +10