土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷冻循环水系统管路能不能加减压阀

如题,目前大楼存在如下问题:

        楼高80米,空调循环水管路补水压力设定为9公斤,系统开循环泵以后供水压力12公斤。在大楼30米高的区域,想把水压降到6公斤以下,请问这部分管路如果在分支管路上增加减压器可行吗?

全部回答(2 )

  • 益元

    可以,但不提倡这样做。

    2023-04-24 19:32:24 来自 PC 评论 举报
  • maomaomelr

    安装加减压阀门是可以的,但是不提倡这样做。这样会照成无端的能源的浪费。可以着手从泵本身去考虑,安装 恒压装置(安装变频控制器,管道铺设尽可能的实现末端压力平衡,管道安装压力平衡阀)