如题,目前大楼存在如下问题:
楼高80米,空调循环水管路补水压力设定为9公斤,系统开循环泵以后供水压力12公斤。在大楼30米高的区域,想把水压降到6公斤以下,请问这部分管路如果在分支管路上增加减压器可行吗?
全部回答(2 )
可以,但不提倡这样做。
安装加减压阀门是可以的,但是不提倡这样做。这样会照成无端的能源的浪费。可以着手从泵本身去考虑,安装 恒压装置(安装变频控制器,管道铺设尽可能的实现末端压力平衡,管道安装压力平衡阀)
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
可以,但不提倡这样做。
安装加减压阀门是可以的,但是不提倡这样做。这样会照成无端的能源的浪费。可以着手从泵本身去考虑,安装 恒压装置(安装变频控制器,管道铺设尽可能的实现末端压力平衡,管道安装压力平衡阀)