1. 设备验收
⑴会同建设单位、监理单位和设备供应单位共同进行货物清点开箱检查。
⑵开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。
⑶开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。
⑷按装箱清单和产品说明书、合格证是否齐全。设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。
⑸空调设备就位后验收标准依据中华人民共和国通信行业标准YD/T2061-2009
《通信机房用恒温恒湿空调系统》和相关标准及要求执行。
⑹将检验结果做好记录,参与人员签字或盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。
2. 搬运机组时的保护
⑴专用空调机组的搬运就位等工序,如现场具备条件,应采用整机搬运的方式来 进行。如现场的通道条件较差,需把空调机组拆开搬运时,应先把控制连线做上标记,然后小心把机组拆开搬运。重新组合机组时必须按原样把机组重组,校正水平,按标号重新把控制线路恢复。
⑵机组就位后应把包装物料拆除,并详细检查机组内外是否完整,如发现有损坏,应立即通知厂商作适当处理。
⑶当搬运机组时,必须采用柔软物对机组提供适当的保护,以免机组搬运时因碰撞而受损坏。
⑷搬运中遇到楼房门道过低,需把空调机组放倒时,可以将机组轻微侧卧进行搬运。
⑸在搬运对现场墙、顶、地等相关机电设施的成品采取铺设木板保护。
3. 制冷管道的安装概要
⑴制冷管道的安装的好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,空调的寿命等。因此空调设备,制冷管道等的安装工作必须符合国家相关技术的要求,并需有丰富经验的熟练专业人员负责执行。
⑵所有制冷管道必须采用标准制冷专用直紫铜管连接,提供DN16Kg法兰与现场 已预留管道口相对、间隙 2~3mm;
⑶上水管道必须采用标准制冷专用直紫铜管与现场预留的接口连接。
⑷排水管道必须由空调安装厂商与现场预留的接口连接完成,排水管必须向排水方向倾斜 1%坡度,以保证排水顺畅,避免阻塞。
⑸为避免管道因震动,产生磨擦导致管道受损发生泄漏,管道夹应采用橡胶作 减震处理;如管道需穿越墙体,管道表面需加上绝缘,保护层,以防管道受腐蚀及损害。
4. 管道焊接
⑴紫铜管于焊接前必须检查管道的内,外是否清洁,完整,如发现铜管内藏污垢 时,应用乾净的绸布或氮气把污垢清洁乾净方可使用。
⑵铜管必须使用切割刀切割。注意,切勿使用钢锯来切割铜管,防止钢锯切割铜 管会产生铜,铁屑。
⑶在焊接管道时应采用吹氮气的方式清除焊接时产生的氧化层。 如现场缺乏氮 气的供应,可采用浸水的方式去除氧化层,但必须把水分烘干后方可把管道对接。
⑷铜管的焊接应采用专用铜磷焊条或银焊条,铜管表面必须保持光洁,应尽量避 免采用助焊剂。
⑸焊接后的铜管表面应保持平整美观,无缺口,裂缝,沙眼及泄漏等现象;铜管之间的连接应采用相同材质,尺寸的连接件,切勿采用管道对接方式来连接。
⑹如焊口旁边有易于烫坏的元件(针阀,阀门密封橡胶等)时,应进行降温处理。 例如把阀门芯取下,或用湿毛巾把元件包好, 边焊边加水降温,待元件表面温 度回复常温后方可复位。
⑺管道焊接完成后应检查焊接口是否完整,如发现裂缝,沙眼或泄漏等情况应立即修补。焊接完成后许用保温材料把管道封好。
5. 管道压力测漏
⑴管道打压:应以0.5MPA 开始,稳压10分钟后无泄漏压力可进行 1.6MPA 恒压保压试验,保压时间24-48小时。
⑵管道的恒压测试必须采用氮气,绝不可采用氧气或其他气体。由于冷媒的压力会随气温的变化而改变,因此以冷媒作保压测试不能反应系统是否密封,应避免采用。
附件:
空调设备到货验收单
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
不同制冷剂比较,了解每一种特性目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC的生产与消费[1]。R22的替代制冷剂大体可分为三类: 第一类为HFC制冷剂,如R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发