土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 能迪科技专业的空调智能节能控制系统在这个医院已经用上

能迪科技专业的空调智能节能控制系统在这个医院已经用上

发布于:2021-10-18 17:01:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施"?转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。近日,能迪科技完成了佛山市第一人民医院项目——实验室中央空调的智能化控制,为该项目提供了多套智能控制系统及大尺寸触摸屏。  


 

实验室中央空调系统
 

   

佛山市第一人民医院是三级甲等医院,始建于1881年,跨越三个世纪,院名、院址几经迭变。从昔日简陋的教会诊所、循道医院,如今发展成为占地面积12万多平方米,建筑面积达28万平方米,拥有员工4000多人,开放床位2500具有鲜明特色,综合实力雄厚,集医、教、研为一体的大型现代化综合医院。  


 

佛山人民医院中央空调智能控制
 

   

项目情况:  

佛山市第一人民医院要求中央空调系统维持实验室温湿度和调节房间内压力梯度,以及根据通风柜数量开启自动调节送风量。对此,能迪科技应用环境智能控制系统及自动控制系统方案(包含ZL2013200244628一种通讯电路及应用该电路的医院控制系统等实用新型专利),控制冷水循环系统和冷却水循环系统,保证热量的运输,起到调节室温的作用,进而达到对实验室室内温湿度监测及控制,保证系统风量及压力控制,从而降低能耗,提升空调的运行效果。通过传感器进行温度、湿度、压差等数据的采集,传送给智能控制系统进行一系列的运算处理后,再传送到控制面板及控制室的触摸式集中控制显示屏上(包含实用新型专利:ZL2019204927397 一种手术室用触摸式集中控制显示装置),得到最终的执行数据。  

   

项目亮点一:利用二维建模展示实验室平面  

中央空调智能控制

 
 

监测实验室所有房间、洁净走廊的温湿度、压差值的实时情况。  


 

项目亮点二:利用自控关联的传感器展现实验室的环境监测情况  


空调控制系统 
 

——实现主机、新风阀送风机冷热水阀、除湿机、排风机等所有受控设备运行状态及运行参数的集中监视   

——实现主机、新风阀送风机冷热水阀、除湿机、排风机等所有受控设备的故障报警监视和记录   

——实现主机、新风阀送风机冷热水阀、除湿机、排风机等所有受控设备的软连锁开关控制   

——实现主机、新风阀送风机冷热水阀、除湿机、排风机等设备运行的实时显示和运行记录   

——实现累计设备运行时间,及时提醒用户进行设备维护  

……  

   

项目自投入使用以来,系统运行稳定,实现了所有预期功能,充分体现了能迪科技智能控制系统的自动化、智能化、信息化、数字化等特性,提升管理效率。