土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个问题:怎么计算1000CMH的风量能不能带走50KW冷量(题中数据为假设)

怎么计算1000CMH的风量能不能带走50KW冷量(题中数据为假设),反之,怎么计算50KW冷量能不能使1000CMH送进室内后,室内温度达到20℃。

需要具体计算步骤,谢谢!

全部回答(2 )

  • 普京普京
    由楼上提供的公式反推可以得到你的风量不够,风量3500—4000左右差不多能满足
    2021-11-17 21:10:17 来自 APP 评论 举报
  • cof1625017255522

    首先计算1000CMH的空气焓,再计算需求的空气焓,用公式:Q*1.2*△/3600

    2021-10-07 08:23:07 来自 PC 评论 举报