螺杆压缩机组的检修期限和许多因素有关,以下资料供参考。
(1)螺杆压缩机的电动机:拆卸、检修及换件,轴承加油,期限2年,参看电动机使用说 明书。
(2)联轴器:检查压缩机与电动机的同轴度(检查弹性传动片是否损坏或橡胶柱销是否磨 损)期限3—6个月。
(3)油分离器:清洗内部,期限2年。
(4)油冷却器:清除水垢(水冷)、油垢,期限半年;视水质及污垢请况而定。
(5)油泵:试漏检修,期限1年。
(6)油过滤器(包括粗油过滤器)、吸气过滤器:清洗,期限半年。首次开车100—150小 时应清洗。
(7)油压调节阀:调节能力检查,期限1年。
(8)滑阀:动作检查,期限3—6个月。
(9)安全阀、压力表、温度计:校验,期限1年。
(10)止回阀、吸排气截止阀、压力表阀:检修,期限2年。
(11)压力继电器、温度继电器:校验,期限半年左右。参看说明书。(12)电气设备:动作检查,期限3个月左右。参看说明书。
(13)自动保护及自动控制系统:期限3个月左右。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
如何鉴别制冷设备安装材料的好坏?制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管 看色泽:目前最好的冷媒铜管是紫铜管,其纯度在99%以上,被称为纯铜,色泽呈现玫瑰红色;其他铜管多为合金铜管,如黄铜管,由7:3铜锌比合成,颜色呈现黄颜色。用手摸:优质冷媒铜管的内外壁光滑、清洁,无砂眼、氧化、破裂等缺陷。弯折铜管:优质的铜管弯曲后无折痕,不变形;劣质的铜管弯曲后易产生折痕,且容易挤压变形。铜管工艺:现在铜管生产主要有挤压式工艺铜管和拉伸式铜管,挤压式壁厚较厚而且壁厚更均匀,拉伸式的壁厚容易不均匀,新型冷媒R410A运行压力大,拉伸式铜管壁厚薄弱处就容易爆裂。