土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么是风机的喘振和失速?

什么是风机的喘振和失速?

发布于:2021-10-18 08:50:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

image.png

失速
 

当气流与叶片进口形成正冲角时,随着冲角的增大,在叶片后缘点附近产生涡流,而且气流开始从表面分离。当正冲角超过某一临界值时,气流在叶片背部的流动遭到破坏,升力减小,阻力却急剧增加,这种现象称为 旋转脱流 失速  

 
 
正常工况时的气体流动  

 
脱流工况下的气体流动  

 
如果脱流现象发生在风机的叶道内,则脱流将对叶道造成堵塞,使叶道的阻力增大,同时风压也随之迅速降低。  

 
 

 
动叶调节轴流式风机特性曲线  

 
轴流风机的失速特性是由风机的叶型等特性决定的,同时也受到风道阻力等系统特性的影响,如图所示,鞍形曲线M为风机不同安装角的失速点连线,工况点落在马鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。由图中看出:  

在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高,风机运行越接近于不稳定工况区;
在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。
失速的现象:
 
1、失速风机的压头、流量、电流大幅降低;  
2、失速风机噪声明显增加,严重时机壳、风道、烟道发生振动;  
3、在投入“自动”的情况下,与失速风机并联运行的另一台风机电流、容积比能大幅升高;  
4、与风机“喘振”不同,风机失速后,风压、流量降低后不发生脉动。  

 
失速的危害:  
1、风机失速时,风量、风压大幅降低,引起炉膛燃烧剧烈变化,易于发生灭火事故;  
2、并联运行的另一台风机投入“自动”时,出力增大,容易造成电机过负荷;  
3、失速风机振动明显增高,可能风机设备、风道振动大损坏;  
4、处理过程不正确时,易于引发风机“喘振”,损坏设备。  
image.png

 
喘振  

 
由于失速气流脱流造成风机出口风压降低,这时就会由于风道内的风压大于风机出口风压造成风量回流,当风机出口风压大于风道压力时,风机又向风道送风。这样气流会发生往复流动,风机及管道会产生强烈的振动,噪声显著增高,还可能发生流量、全压和电流的大幅度波动,这种不稳定工况称为喘振。  
轴流风机性能曲线的左半部具有一个马鞍形的区域,在此区段运行有时会出现风机的流量、压头和功率的大幅度脉动等不正常工况,这一不稳定工况区称为喘振区,形成原理见下图。  
 
轴流风机的Q-H性能曲线(喘振分析)  

 
风机产生喘振应具备的条件:  
1、风机的工作点落在具有驼峰形 Q-H 性能曲线的不稳定区域内;  
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;  
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。  

 
失速与喘振的本质区别:  
1、旋转脱流发生在风机 Q-H 性能曲线峰值以左的整个不稳定区域,而喘振只发生在 Q-H 性能曲线向右上方倾斜部分;  
2、旋转脱流的发生只决定叶轮本身叶片结构性能、气流情况等因素,与风道系统的容量、形状等无关;  
3、风机在喘振时,风机的流量、全压和功率产生脉动或大幅度的脉动,同时伴有明显的噪声,有时甚至是高分贝的噪声,甚至损坏风机与管道系统。所以喘振发生时,风机无法运行。  
 
喘振报警装置  

 
报警原理:  
在正常情况下,皮托管所测到的气流压力值稳定,但是当风机进入喘振区工作时,由于气流压力产生大幅度波动,所以皮托管测到的压力亦是一个波动的值,皮托管发送的脉冲压力信号通过压力开关,利用电接触器发生报警信号。一般规定,当动叶片处于最小角度位置,用一U形管测得风机叶轮前的压力再加上 2000Pa 压力,作为喘振报警装置的报警整定值。  

 
喘振的危害及处理:
 
喘振的发生会破坏风机与管道的设备,威胁风机及整个系统的安全性。处理方式如下:  
1、风机发生喘振,应立即将风机动叶片控制置于手动方式,关小另一台未失速风机的动叶,适当关小失速风机的动叶,同时协调调节引、送风机,维持炉膛负压在允许范围内;  
2、若风机并列操作中发生喘振,应停止并列,尽快关小失速风机动叶,查明原因消除后再进行并列操作;  
3、若因风烟系统的风门、挡板被误关,引起的风机喘振,应立即打开,同时调整动叶开度;  
4、若风门、挡板故障,立即降低锅炉负荷,联系检修处理;  
5、若为吹灰引起,应立即停止。  

经上述处理喘振消失,则稳定运行工况,进一步查找原因并采取相应的措施后,方可逐步增加风机的负荷;若经上述处理后无效或已严重威胁设备安全,应立即停止该风机运行。 

 

image.png    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟系统功能试验与性能试验

一、功能试验 1、试验内容 1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 2、送风口及送风机启动试验 (1)送风口的开启和送风机的启动

回帖成功

经验值 +10