土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统功能试验与性能试验

防排烟系统功能试验与性能试验

发布于:2021-10-18 08:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

image.png

一、功能试验


1、试验内容


1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示;


2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示;


3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。


2、送风口及送风机启动试验


(1)送风口的开启和送风机的启动


1)现场手动启动;


2)通过火灾自动报警系统自动启动;


3)消防控制室手动启动;


4)系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。


(2)联动试验


当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机:


1)应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;


2)应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。


3、排烟阀、排烟口及排烟风机、补风机启动试验


(1)排烟风机控制方式试验


1)现场应手动启动;


2)火灾自动报警系统自动启动;


3)消防控制室手动启动;


4)系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动;


5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机。


(2)排烟口、排烟阀连锁启动


机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。


当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。


当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。


(3)活动挡烟垂壁开启到位的时间


活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。


(4)自动排烟窗开启完毕的时间


自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。


当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。


带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。


(5)补风机启动


1)现场应手动启动;


2)火灾自动报警系统时应自动启动;


3)消防控制室应手动启动;


4)系统中任一排烟阀或排烟口开启时,补风机自动启动;


5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭补风机。


(6)状态显示


各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。


二、性能试验


1)开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%;


2)设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。


image.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施设置

一、平面布置 1.  医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 2.  医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 3. 

回帖成功

经验值 +10