1
基础工程


 
存在问题:     桩尖钢板厚度达不到图纸要求 

产生原因:     材料进场未经过三方验收。

处理意见:     将不合格的桩尖清理出场并更换合格的桩尖。 

存在问题:     预应力桩头偏位

产生原因:     桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。

处理意见:     要求设计单位出具设计变更。 

存在问题:     钢筋笼箍筋未按要求加密    

产生原因:     钢筋笼端部箍筋间距不符合图纸要求。

处理意见:     拆除钢筋笼加密区箍筋重新焊接。

存在问题:     天然基础被水浸泡     

产生原因:     现场无必要的排水设施。

规范要求:     土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

处理意见:     尽快排水安装排水设备并完成排水工作。


2
钢筋工程


 
存在问题:     钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)

产生原因:     未征得设计同意擅自替换钢筋。

规范要求:     钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

处理意见:     按图纸要求更换用错的钢筋。

存在问题:     柱主筋偏位严重 

产生原因:     未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正。

规范要求:     钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。

处理意见:     视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。

存在问题:     结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋。

产生原因:     柱箍筋未按图纸要求绑扎。

规范要求:     钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

处理意见:     拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。 

存在问题:     梁底筋、腰筋未绑扎 

产生原因:     沉梁前未进行验收。

处理意见:     拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。 

存在问题:     受力钢筋排距超出规范要求。

产生原因:     工人未合理控制两层钢筋间距。

规范规定:     各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。

处理意见:     控制好钢筋间距后绑扎固定牢固。

存在问题:     次梁主筋未锚入主梁 

产生原因: 钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。

规范要求:     【16G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。

处理意见:     拆除下料错误的钢筋并进行更换。 

存在问题:     折板处未按图纸要求设置三根加强筋 

产生原因:     工人未按图纸要求放置加强钢筋。

处理意见:     按图纸要求增加加强筋。

存在问题:     套筒露丝扣过多。

产生原因:     钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。

处理意见:     拆除不合格套筒重新连接。

存在问题:     钢筋变径错误。

产生原因:     现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。

规范要求:     见16G101-1规范

处理意见:     联系设计出具处理方案。

存在问题:     镀锌圆钢焊接长度不足 

产生原因:     工人未按要求的焊接长度进行焊接。

规范要求:     圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

处理意见:     锯掉焊接接头重新按规范要求焊接。 


3
模板工程

存在问题:     支撑的上托伸出过长 

产生原因:     未根据楼层高度选用合适的支撑钢管。

规范要求:     模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。

处理意见:     根据楼层高度选用合适的支撑并调整顶托伸出长度。

存在问题:     模板支撑系统缺少水平拉杆。

产生原因:     施工单位未按模板施工方案施工。

规范要求:     模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。

处理意见:     根据模板施工方案增设水平拉杆。 

存在 问题:     模板安装拼缝不严 

产生原因:     建筑工人支模不仔细,模板尺寸不规整。

规范要求:     模板的接缝不应漏     浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

处理意见:     用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。 

存在问题:     模板支撑在飘板上。

产生原因:     建筑工人支模图省事,在飘板上支模。

规范要求:     模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。

处理意见:     从底部重新支模进行支撑。

存在问题:     模板切割未留清扫口

产生原因:     建筑工人未按要求切割模板。

规范要求:     浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

处理意见: 用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。 



4
混凝土工程


 
存在问题:     结构砼胀模严重 

产生原因:     模板安装不牢固,振捣混凝土时胀模。

规范要求:     混凝土观感检验批截面尺寸偏差:+8,-5

处理意见:     将胀模部位打凿后再进行修补。 

存在问题:     混凝土打凿露筋

产生原因:     混凝土涨模后打凿过多导致露筋。

规范要求:     现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

处理意见:     根据问题严重程度进行处理。

存在问题:     结构柱头砂化 

产生原因:     结构柱头模板在浇筑混凝土前未清理积水。

规范要求:     现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

处理意见:     联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理 。 

存在问题:     砼板露筋蜂窝严重 

产生原因:     板钢筋下未放置保护层垫块。

规范要求:     现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

处理意见:     联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。

存在问题:     结构柱上下层错位 

产生原因:     下层模板安装不准确。

规范要求:     现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

处理意见:     联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。

存在问题:     梁底砼夹渣 

产生原因:     浇捣砼前模板未清理干净。

规范要求:     现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

处理意见:     将夹渣清理干净,视夹渣严重程度进行处理。 

存在问题:     梁砼开裂 

产生原因:     结构下层模板提前拆模。

规范要求:     现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

处理意见:     联系设计进行处理。 

存在问题:     砼孔洞严重 

产生原因:     砼浇筑时未充分振捣,或者柱模板漏浆严重。

规范要求:     现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

处理意见:     根据问题严重程度进行处理。


   
5    
安全、文明施工    

   
存在问题:     外脚手架施工平桥未满铺 

产生原因:     外脚手架施工平桥未满铺或施工时被工人拆除。

规范要求:     落地式外脚手架检查评分表要求:脚手板要满铺。

处理意见:     立刻铺设平桥板,脚手架满铺前施工平桥不得上人。 

存在问题:     楼梯临边无防护 

产生原因:     安全意识淡薄,人为减少安全投入成本。

规范要求:     临边作业必须设置防护措施。

处理意见:     立即搭设临边防护。

存在问题:     外脚手架未及时跟上建筑主体施工 

产生原因:     施工单位安全意识淡薄,未按要求做安全设施。

规范要求:     临边必须设置防护。

处理意见:     马上搭设脚手架至要求高度。 

存在问题:     施工用电电缆拖地
 
产生原因:     对安全施工用电不重视、麻痹大意。

规范要求:     施工用电检查评分表:电缆架设或埋设不符合要求。

处理意见:     立即将电线架空或埋地保护。 



这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工电梯楼层防护门联动装置&外墙螺杆眼防水涂料涂抹工具

施工电梯楼层防护门联动装置 来源:天津公司 做法概述: 在楼层电梯防护门插销处串联一个顶针型行程开关,与电梯电路形成串联电路,通过插销对行程开关的控制,形成电梯防护门与电梯启动电源联动,电梯防护门不关闭,电梯断电,不能运行,确保电梯启动时电梯门处于关闭状态。需提高线路的防雨和碰撞措施,避免短路。

回帖成功

经验值 +10