土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管防摆支架如何设置及防排烟风管耐火极限对照表

风管防摆支架如何设置及防排烟风管耐火极限对照表

发布于:2021-10-07 08:43:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

《通风与空调工程施工质量验收规范 》

GB50243-2016 节选

6.3.1       风管支、吊架的安装应符合下列规定:
    1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。
    2 支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
    3 
悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。

防摆支架(固定支架)

    4 矩形风管的抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍,圆弧应均匀,且应与风管外径一致。
    5 风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
    6 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
    7  边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。

注:1、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB51251-2017对设置在专用管井内的加压送风管耐火极限无明确要求,可以采用满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016表4.2.3-1中压系统厚度的钢板风管。

2、对于从楼梯间顶部隔墙连接外墙固定窗的风管,其耐火极限不应低于楼梯间防火隔墙的耐火极限,例如,对于耐火等级一二级的建筑楼梯间,连接固定窗风管的耐火极限不应低于2.0h。

注:1、依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》规定,排烟风管严禁穿越或设置在疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室内。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

陶瓷纤维防火垫片在消防排烟系统上的应用

在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉绳

回帖成功

经验值 +10