故障说明: 格力KFR-26GW/ ( 26556 ) FNPa-4凯迪斯系列直流变频空调器,使用无氟制冷剂R410A,用户购机很少使用,在夏天使用时发现长时间幵机但不制冷,约2h后停机,并显示H3代码,查看含义为“压缩机过载保护”。
1、室外机粗管螺母有漏点
上门检查,遥控幵机,室外机运行,在三通阀维修口接上压力表,测量系统压力约 0.05MPa,说明系统内已无制冷剂,室外机运行电流约2A。遥控关机,系统静态压力约 0.5MPao
见下图,观察室外机二通阀干净无油迹,但三通阀和连接管均有油迹,判断为 漏点部位。
将洗洁精泡沫涂在粗管和细管螺母,均未发现漏点。于是向系统内充入R410A提高静态压力,以用于检漏,当系统压力约1.5MPa停止注入R410A。再次使用泡沫检査时,见粗管螺母处已明显冒泡,说明粗管螺母处有漏点。
使用活动扳手紧固粗管螺母感觉拧的已经很紧,但再次检漏时依旧冒泡,说明漏点故障不是由粗管螺母未拧紧引起,应检査粗管喇叭口。
2、检查粗管喇叭口
遥控再次开机,将蒸发器和连接管道的制冷剂R410A回收至室外机冷凝器中,并关闭二通阀和三通阀阀芯。
见下图左,使用扳手松幵粗管螺母,目测粗管喇叭口偏小。
见图右,将粗管喇叭口与三通阀的椎面对比,喇叭口体积只有三通阀椎面的三分之一,确定泄漏原因为粗管喇叭口偏小。
3、扩口
使用割刀割掉粗管喇叭口、使用偏心型扩口器重新对粗管扩喇叭口。将扩好的喇叭口对在三通阀的椎面上,新喇叭口体积和三通阀椎面基本相同,见下图。
4、检漏并加注制冷剂
将喇叭口对好并拧紧粗管螺母,排空后打幵二通阀和三通阀阀芯,系统静态压力约为1.5MPa,再次使用泡沫检漏,见粗管螺母处已不再冒泡,说明漏点故障已排除。
放空系统内剩余的R410A,并使用真空泵抽真空,再定量加注R410A。遥控开机后压缩机和室外风机均幵始运行,手摸二通阀和三通阀温度均幵始变凉,室外机运行一段时间后待压缩机升至高频时,系统运行压力约为0.7MPa,运行电流约5.8A,遥控关机后压缩机停机,系统静态压力约1.5MPa。
维修措施: 粗管喇叭偏小导致漏点,重新扩口并加注R410A。
总结:
①本例故障由安装人员引起。本机因室内机和室外机距离过长,加长约2m的连接管道,安装人员割掉原机配管的粗管和细管喇叭口,二通阀和三通阀的喇叭口由安装人员现场扩口,但扩口偏小有漏点导致制冷剂R410A泄漏,出现不制冷故障。
②R410A是一种混合制冷剂,由50%的R32和50%的R125混合而成,当系统有漏点导致制冷剂泄漏时,因不能保证泄漏比例相同而影响制冷效果,因此空调器厂家均规定R410A泄漏后在维修时需要将系统内制冷剂放空,对系统抽真空后再定量加注R410A。
③ 见上图,为保证加注R410时比例相同,通常要求R410A钢瓶倒立即液态加注。此点和制冷剂R22刚好相反,制冷系统加注R22时为防止压缩机液击,通常要求钢瓶正立即气态加注。
④ 变频空调器加注制冷剂时通常要求定量加注,上门维修时可使用简易电子秤。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
家用空调、家用小多联和户式水机用电有什么区别?随着时代的发展,消费者使用空调的方式有了新的变化,有选择家用分体空调的,有选择家用小多联的,也有选择户式水机的。为了分清楚 家用空调、家用小多联和户式水机 在耗电量方面的区别,分别对这三种产品进行了相关的测试。 家用空调VS家用小多联 首先,测试了最为常见的家用空调和家用小多联在耗电量方面的区别。 常规的家用空调以1.5匹(国产品牌)为例,其制冷功率大约为1060-1080W左右,开启一个小时的耗电量大约为1.08kW·h。家用小多联方面,也以仅开启一台1.5匹室内机为例(日系品牌,主机为6匹),其一小时的耗电量为1.78 kW·h。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发