土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管“一次凝露”和“二次凝露”的原因与预防

风机盘管“一次凝露”和“二次凝露”的原因与预防

发布于:2021-09-29 08:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加, 设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。 当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。 凝露问题原因分为两种,一次凝露和二次凝露。


1、一次凝露

一般风机盘管机组都带有凝结水盘。盘管表冷器所冷凝下的水应该都落在水盘中,然后由水盘的排水口汇集到冷凝水管道中集中排走。但在实际中,冷凝水因为多种原因外滴:

凝结水盘较小: 机组下的凝结水盘面积不能完全包含机组,表冷器所冷凝的水将滴到盘外。另外,风机盘管与冷水管接管上的手动、电动阀门下边如果没有凝结水盘,阀柄、阀门连接处较易出现凝露水滴下。

冷水管、连接风管保温不好: 当冷水管、连接风管的保温没有做好,保温材料同管道表面未贴紧,一旦同外界空气接触,管壁上会引起结露,泡湿保温棉,使得结露进一步恶化。当达到一定量时,凝露外滴,造成严重后果。冷水管、连接风管保温棉厚度不够,会造成保温棉表面温度过低,形成结露。

凝结水管管路坡度不够: 凝结水管管路坡度不合理,无法将冷凝水及时、顺利排出。造成凝结水在水盘中越积越多,最后满溢。

风管、水管支吊架形成冷桥: 风管、水管的支吊架同风管、水管直接、间接接触,保温未处理好,造成支吊架表面温度较低,同空气接触,结露滴下。

image.png
外壳结露

风机盘管机组外壳结露: 由于机组本身保温没有做好,造成机壳表面结露,如图1。国家标准规定保温层热阻不小于0.68m2?K/W,因此要注意选择合适的保温材料。

凝结水盘同表冷器的连接没有做隔热处理,螺钉没保温: 由于表冷器的表面温度较低,凝结水盘和表冷器的连接如果不做相应处理,形成冷桥,较易发生凝露外滴事故。部分风盘螺钉没做外保温,也造成凝露问题的发生。

image.png
风盘螺钉凝露

对一次结露问题,可采取以下措施来预防结露:
  • 凝结水盘面积应足够大,使得机组的凝结水均能滴到盘内;
  • 冷水管、连接风管的保温层应与管道贴实,以防空气进入;
  • 保温层的厚度要保证,以防保温棉表面温度过低,形成结露;
  • 凝结水管道应有一定的坡度,以便凝结水的排放
  • 风管、水管支吊架等较易形成 “冷桥” 的地方,也应该加保温;
  • 风机盘管机组应作内保温处理,以防机组外壳凝露;
  • 凝结水盘同机组连接处应加垫做隔热。

2、二次凝露

国家标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》中规定:凝露试验工况为环境干球温度27℃,湿球温度24℃,风机盘管低速运行4小时。 卡式和明装机组箱体外表面不应有凝露水,风口不应有凝露水滴下;暗装机组箱体表面不应有凝露水外滴。


image.png

凝结水盘外边结露

凝结水盘劣质保温材料的使用: 材料的密度、厚度、弹性等性能指标均不理想,即使用手指轻轻按压,保温棉也不易复原。当凝结水盘中存留有凝结水,由于凝结水温度低,经过热传导低热阻的保温棉表面温度也较低,造成了结露现象。

凝露接水盘边沿处理不好: 凝结水盘的边沿倾斜度不够,保温不好,造成凝露外滴。


image.png

凝结水盘外边结露

风机盘管机组同凝结水盘组装不当: 凝结水盘水平安装,则不利于凝结水顺利排出。凝结水如果大量滞留在水盘内,一方面可能会越积越多,造成外溢,另一方面如果凝水盘保温不好也易造成保温表面二次结露外滴,产生严重后果。

凝结水管保温问题: 在风机盘管机组安装施工中,往往注意的是对冷水管的保温,而忽视了凝结水管的保温。当凝结水的温度较低时,如果凝结水管保温不好,也会造成二次结露,出现工程事故。

针对二次结露问题,可采取以下措施预防结露:
  • 杜绝劣质材料,保温密度、厚度应满足要求,热阻应该达标;
  • 凝结水盘边沿应该有一定倾斜度,向盘内倾斜;
  • 外边沿也应增加保温,以防凝露外挂、外滴;
  • 凝结水盘应向排水口有一定的倾斜度;
  • 凝水管保温有一定厚度,保温材料要同管壁贴实,防止空气进入。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备维修中存在的八个误区

许多制冷维修的师傅,见到冰箱之内漏,绝不经过打压便直接加冷凝器网子,时间绝不长再度泄漏,竟然是冷藏室蒸发器漏。绝不是说压缩机转某种是压缩机是没问题,于系统发生泄漏时,压缩机一样运转,不过割开管路试验压缩机,压缩机竟然没气了,等用户走了再次通知用户,那便说绝不清了!冰柜系统绝不是漏便是堵,自过滤器和毛细管处割开有大量的氟利昂喷出,那便是堵了,一点气没有,那便非常规打压试验! 误区二、单单1个压缩机,那便跟随就焊

回帖成功

经验值 +10