一、冷冻水泵:

在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。

二、冷却水泵:

在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。

三、补水泵:

空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:

  • 卧式离心泵

  • 立式离心泵

这两种离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。

水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故建议:

  • 选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。

  • 水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。

  • 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。

一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。

水泵铭牌一般标有额定流量和扬程,我们在选择水泵的时候就需要确定水泵的流量和扬程,进而根据安装要求确定相应的水泵。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-09-29 07:05:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂泄露检测传感器检测R32

R32制冷剂是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,主要为二氟甲烷。二氟甲烷是一种卤代烃(化学式:CH2F2),简称R32。在常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水。 二氟甲烷是一种无色、无嗅的液化压缩气体,它储存在钢瓶中,其存储压力为汽压206.3psig(70.F),在空气中燃烧极限为14%~31%(体积比),常温下HFC-32结构稳定,不易分解,但遇明火、高温时分解为HF、碳酰氟;当它与空气混合且浓度大于>14%时,立即就会有火灾及爆炸的危。此外,它能置换出空气中的氧气从而引起窒息。暴露在氧气含量<19%的大气中会导致头晕、昏昏欲睡、恶心、呕吐、日水增多、反应迟钝、失去意识和死亡。暴露在氧气含量<l2%的大气中会无任何先兆的失去知觉,并失去自我救护的能力。吸入高浓度的二氟甲烷会引起轻度的中枢神经系统抑制及心率不齐(心率失常)。

回帖成功

经验值 +10