土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统报废年限是多少?

消防给水及消火栓系统报废年限是多少?

发布于:2021-09-27 14:45:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防给水及消火栓系统报废年限是多少?

1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。

2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。

3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。

4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。

5. 管网和支吊架出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或钢管出现1处以上“砂眼”的管段应报废。

6.阀门、止回阀、电动阀、电磁阀、水泵控制阀出现严重锈蚀、明显机械性损伤或维修后仍漏水的应报废。

7.减压阀本体、法兰锈蚀面积达到1/3应报废,无法更换同规格配件或更换后仍不合格应报废。

8.出现以下情况的安全阀、过滤器、压力表及附件,经维修无效的应报废:

a)安全阀开启或回座压力不在设计压力范围内或漏水;

b)指针不能归零且偏差超过±5%;

c)表盘破碎、表盘刻度不清晰、抗震表漏液;

d)过滤器本体锈蚀面积达到1/3,或滤网锈蚀面积达到1/3且无法更换同规格滤网。

9.室外消火栓出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。

10.室内消火栓锈蚀面积达到1/3或维修后仍漏水应报废。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发

    室外消火栓出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤

    或功能缺失无法修复应报废。

    室内消火栓锈蚀面积达到1/3或维修后仍漏水应报废。

    2022-01-14 09:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳

    消防给水及消火栓系统报废年限,收藏谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

    2021-09-28 09:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设施灭火器配置要求

1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。? B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。?极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。 C类火灾:气体火灾。C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

回帖成功

经验值 +10